账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1257|回复: 8

[求助] 独立接地装置

[复制链接]
     
发表于 2024-9-4 17:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个科研项目设备要求做独立接地装置,请问独立接地装置与建筑物基础的距离是多少呢?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

     
发表于 2024-9-5 09:20:55 | 显示全部楼层
与建筑防雷接地装置间距不小于20米
     
发表于 2024-9-5 16:05:26 | 显示全部楼层
塑料套管至少拉出最大投影范围20米
     
发表于 2024-9-5 17:08:18 | 显示全部楼层
可以参考这个
QQ20240905-170707.png
     
发表于 2024-9-5 17:48:10 | 显示全部楼层
一般来说现在工业项目也很少要求独立接地的,正常都是共用地网的,无非是柜内或电子间有独立的接地汇总排,再接入公共地网。
如果有独立接地要求特殊设备,不仅是静电接地了,还涉及有工作地/保护地这些,应该由设备供应商提具体要求的,例如像这样的:
jdyq.png


     
 楼主| 发表于 2024-9-6 10:05:08 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-9-5 17:48
一般来说现在工业项目也很少要求独立接地的,正常都是共用地网的,无非是柜内或电子间有独立的接地汇总排, ...

好的,谢谢
     
发表于 2024-9-6 16:07:19 | 显示全部楼层
不少于20米,最好跟业主确认清楚,有些设备要求的独立接地只是独立的接地线接至共用接地网,不一定是要独立于共用接地网
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-9-8 20:56:51 | 显示全部楼层

分开接地就是20米,规范明文

规范组也一直开了口子,允许另外搞接地。


不清楚独立接地到底有啥好的


还有等电位解决不了的吗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-9-9 18:26:00 | 显示全部楼层
找到一个参考,还是强条,《洁净厂房设计规范》第9.5.7 条:接地系统采用综合接地方式时接地电阻值应小于或等于1Ω:选择分散接地方式时,各种功能接地系统的接地体必须远离防雷接地系统的接地体,两者应保持20m以上的间距。洁净厂房的防雷接地系统设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则