账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hncdwy

关于树干式配电和链式配电区别?

  [复制链接]
     
发表于 2015-3-27 15:51:58 | 显示全部楼层
问题是既然规范说了是小容量的设备才采用链式配电,为什么我看到很多设计像多层住宅各单元之间总配电箱也采用链式配电,还有公建地下室几个相邻防火分区的几十千瓦普通照明箱也是采用这种。审图都OK,怎么解释?难道仅仅是因为规范是宜?!
发表于 2015-3-27 16:32:07 | 显示全部楼层
图审提了,就加个分线箱。OK变成干线式了
发表于 2015-3-27 17:24:53 | 显示全部楼层
当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW。
     
发表于 2016-4-21 10:35:26 | 显示全部楼层
这论坛到处都是htm代码,<DIV> <P>之类,影响阅读啊,不能解决 一下吗
     
发表于 2016-4-21 17:06:16 | 显示全部楼层
我觉得供规说的挺好,链式配电连接的设备功率较小,也很次要,供电可靠性不高,一般不便采用
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-4-22 16:05:59 | 显示全部楼层
树干式可靠性高些,把线路上的一些设备拆除不会影响其他设备的供电。     链式的线路与单个受电用户关联较大,离供电端近的用户受损或被移除会影响后面的用户。。。。。一般树干式配电可以“挂灯笼”沿途接一串用电设备,而链式配电通常是几个可怜的设备挤在一起从较远的地方接电。。。。。
     
发表于 2016-4-22 16:11:15 | 显示全部楼层
简言之,移除用电设备会导致配电线路“断链”的,不能算作树干式配电。。。。。。。
     
发表于 2016-4-22 16:12:53 | 显示全部楼层
lichengjian 发表于 2016-4-21 17:06
我觉得供规说的挺好,链式配电连接的设备功率较小,也很次要,供电可靠性不高,一般不便采用

恩。工程实践中除了插座和灯具以外,链式供电还真不多见。
     
发表于 2016-4-22 20:03:30 | 显示全部楼层
干线不断,如插接式母线、预分支电缆等为树干式。
干线断则为链式。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-20 06:01 , Processed in 0.061717 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表