回复:请教关于电梯照明、插座电源的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2007-11-26 9:04:33</I>)的发言<BR>
<P>审图给的条文是 JGJ/T16-92第10.4.2和10.4.3。其中10.4.3条说电梯的工作照明和通风装置以及各处用电插座的电源宜由机房内电源配电箱(柜)单独供电。</P>
<P>我原图设计的也是跟你们说的一样的,可是审图的人说的是电梯双切箱除了接电梯动力电外,别的负荷都不允许接。他还说机房的附属设备用电电源可以从单元公共照明回路引来,我认为这样不妥,公共照明是单电源供电,万一线路出问题,那井道和轿箱内用电都得不到保障。</P>
<P>唉~弄的现在再画图都不知道怎么做了[em60],我们单位设计的图纸都是由那个人负责审查的。[em24]</P></DIV>
<P>我的做法是:电梯双切箱除了接电梯动力电外,别的负荷都没有接。只供给电梯动力。</P>
<P>电梯的工作照明和通风装置以及各处用电插座是由一个独立的应急电源引来。</P>
<P>电梯的工作照明和通风装置用电和电梯双切箱没关系。<BR></P> |
|