账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 662|回复: 1

[求助] FM认证

[复制链接]
     
发表于 2024-9-11 12:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有老师做过厂房的FM认证吗?和我们常规设计有什么区别?目前只知道火灾报警要环形接法。
     
发表于 2024-9-11 16:49:57 | 显示全部楼层
之前有做过相关项目,甲方也提供了一些文件,里电气有这么些点:
1、火警的所有电气设备需满足FM认证
2、变配电房同时设了空间的气体灭火+低压柜内部的管路式气灭
3、危险品库电气设备选择防爆型
其他的基本跟国内规范一致
你说的环形接法我反而没听过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则