树欲静而风不止 发表于 2024-9-18 16:19 复合式感烟感温火灾探测器同时具备感烟、感温功能的两种探测器,能满足气体灭火中两种探测器的要求 ...
azbe 发表于 2024-9-18 16:33 感温探测的保护面积也按感烟探测器计算?复合探测器里面的感温探测能力超过独立设置的感温探测器? ...
kuaiing 发表于 2024-9-20 10:56 我们有个项目验收,专家提了不满足要求,说只能动作一次,要求分开设置 ...
消防应急照明专题帖子汇总
zhouke 发表于 2024-9-21 10:58 复合式感烟感温火灾探测器只有一个地址编码,不论有烟还是高温均发出火灾信号,FAS无法判断是烟报还是温报 ...
二点半太阳 发表于 2024-9-21 20:48 可以考虑二个复合式感烟感温火灾探测器动作信号逻辑"与"发出信号启动气体灭火系统。复合式感烟感温火灾探 ...