账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5223|回复: 6

[求助] 消防电梯及非消防电梯

[复制链接]
     
发表于 2024-9-24 11:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
好像记得四川有个文件,住宅项目屋顶的消防电梯和非消防电梯可以共用消防电梯的电源,记得不是哪个文件了,各位有知道的吗
     
发表于 2024-9-24 11:20:25 | 显示全部楼层
民标GB50348-2019第13.7.13条:当不大于54m的普通住宅消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。

至于你说的地方标准就不熟了,没做过四川的项目
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-9-24 11:53:33 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2024-9-24 11:20
民标GB50348-2019第13.7.13条:当不大于54m的普通住宅消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防 ...

好的谢谢
     
发表于 2024-9-24 16:18:03 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2024-9-24 11:20
民标GB50348-2019第13.7.13条:当不大于54m的普通住宅消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防 ...

民标确实这样写,但是火通规GB55037-要求,建筑内的消防用电设备应采用专用的供电回路,所以,这个皮球踢不回去,还是谁管谁吧
     
发表于 2024-9-25 15:45:24 | 显示全部楼层
消防电梯和非消防电梯不能共用电源,四川没有特别的规定。一般的处理方式是都选用消防电梯,这样就没问题。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-9-25 16:09:14 | 显示全部楼层
估计好多设计人员,即使在GB55037出来之前,不敢按民标GB50348-2019第13.7.13条的做
     
发表于 2024-9-27 08:56:08 | 显示全部楼层
消防负荷需要单独电源。消防与非消防负荷在住宅的公共配电箱出线处就分开配电了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则