账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lcly1988

[问题探讨] 发现个问题 这个电动挡烟垂壁火灾降落下来的时候要影响疏散标志灯

[复制链接]
     
发表于 2024-10-12 10:49:33 | 显示全部楼层
至于民标的不允许应急照明嵌装或“烟窝”理论,
个人感觉要是考虑火灾烟气的清晰高度,
这个烟窝的影响到底影响能有多大,值得质疑。
专家们如果有可信的数据或者实验能证明,才会令人信服。
     
发表于 2024-10-12 10:52:01 | 显示全部楼层
没看到楼主的图。按理说出口标志灯处是墙,那里不应该有与墙面平行的挡烟垂壁直接遮挡。如果是与墙面垂直的、或与墙面平行但有一定距离的挡烟垂壁,尽管高度2.1m,但以人的眼睛高度一般不高于1.7m算,只要不是距离太远,也可以斜上视线看到出口标志的。
     
发表于 2024-10-12 10:54:06 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-10-12 10:44
学习了!
的确,
截图中这个安装高度是最符合平时人的视觉习惯的,

BS 5499-4 2013 疏散通道标志.png 从观察有效性来说,也是标志面垂直于疏散方向更合理

点评

说的极是!  发表于 2024-10-12 11:00
     
发表于 2024-10-12 11:14:48 | 显示全部楼层
出口标志确实不该低装。主要是在走廊这样的容易快速聚烟的地方,疏散方向指示低装是合理的。
     
发表于 2024-10-12 11:17:54 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-10-12 11:14
出口标志确实不该低装。主要是在走廊这样的容易快速聚烟的地方,疏散方向指示低装是合理的。 ...

从来没说过出口标志灯应该低位安装。上面截图引注的是通道上的标志灯(吊挂安装)
     
发表于 2024-10-12 12:18:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-10-12 12:19 编辑
rainmen_73 发表于 2024-10-12 11:17
从来没说过出口标志灯应该低位安装。上面截图引注的是通道上的标志灯(吊挂安装) ...

疏散方向指示灯吊挂安装是合理的,毕竟大多数疏散通道是没有烟的,但不排除需要低装补充,尤其是在有方向选择的地方。日本的应急照明特别强调这一点。所以国外的看法,也各有不同。
     
发表于 2024-10-12 15:48:26 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-10-12 12:18
疏散方向指示灯吊挂安装是合理的,毕竟大多数疏散通道是没有烟的,但不排除需要低装补充,尤其是在有方向 ...

是指方向改变时吧。英标也有此要求(仍可高位),国标则要求转角1m范围内设标志 (EATON)英标照明设计指南2013 标志灯设置部位.png
     
发表于 2024-10-12 16:14:20 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-10-12 15:48
是指方向改变时吧。英标也有此要求(仍可高位),国标则要求转角1m范围内设标志 ...

我的看法是,高标要有,补充低标,主要是在方向改变和有选择的地方,以及过长的直线通道上补充。最后一个是因为长时间看不到标志的话,本来就处于慌乱中的人,可能出现来回乱跑的情况。
我做过的学生宿舍走廊等,就按规定的间距,交错布置高、低方向指示。疏散口在走廊中间的,一定会面向走廊长方向挂双面高标。

点评

这些情况51309都有明确要求  发表于 2024-10-12 17:56
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-2 02:58 , Processed in 0.068808 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表