账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2612|回复: 9

[求助] 三级消防负荷,设置集中报警系统建筑的应急广播系统是否设备用蓄电池?

[复制链接]
发表于 2024-10-14 09:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.工程概况,一多层办公楼,消防负荷为三级(室外消防用水量25L/s),因为建筑设有大厅挑空区,暖通专业设置有机械排烟系统,电气专业设置集中报警系统联动排烟风机,现建委验收提出来,在停电时,火灾自动报警系统可以靠主机自带的备用电源正常工作,但消防广播系统无备用电源无法工作,请增加消防广播系统的备用电源。问题1:有没有增设消防广播备用电源的依据?问题2:不增加消防广播系统的备用电源,如何回复建委验收组人员较好?谢谢!
发表于 2024-10-14 10:48:15 | 显示全部楼层
你这个有没有消防控制室?
     
发表于 2024-10-14 11:02:58 | 显示全部楼层
       这个事情真不好反驳,至少设计本身没有自洽。报警系统是三级负荷,但配了自备电源,就把你广播系统不配备用电源所有有理有据的说辞都堵死了。
       说到底,是现在事实上对供电可靠性要求,并不完全取决于负荷分级了。负荷分类中的“消防”这一类,总是在分负荷等级的权。
       楼主作为设计方,加就加吧,又不是你要加的,也不要你掏钱。
发表于 2024-10-14 11:28:11 | 显示全部楼层
4 紧急广播系统应具有应急备用电源,主电源与备用电源切换时间不应大于1s;以蓄电池为备用电源时,系统应设置电池自动充电装置。
发表于 2024-10-14 11:34:17 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-10-14 11:28
4 紧急广播系统应具有应急备用电源,主电源与备用电源切换时间不应大于1s;以蓄电池为备用电源时,系统应 ...

另外消防广播应该算火灾报警系统的子系统(3.2.3条),要执行10.1.1 火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源。
 楼主| 发表于 2024-10-14 11:36:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-10-14 10:48
你这个有没有消防控制室?

本栋建筑有消防控制室的,位于一层。
     
发表于 2024-10-14 11:39:24 | 显示全部楼层
正常消控室弱电单位设计时候是会有独立UPS。
如果没有弱电专项设计
可以在说明提一嘴消控室设置独立UPS供FAS及相关配套设备使用,
 楼主| 发表于 2024-10-14 11:40:21 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-10-14 11:02
这个事情真不好反驳,至少设计本身没有自洽。报警系统是三级负荷,但配了自备电源,就把你广播系统 ...

感谢老师回复,主要是报警主机的自备蓄电池是业主从厂家成套购买来的,而消防广播主机厂家未配置备用蓄电池,是比较难自圆其说。
发表于 2024-10-14 11:51:48 | 显示全部楼层
闲画电气忙种地 发表于 2024-10-14 11:36
本栋建筑有消防控制室的,位于一层。

消防控制室里集中配置UPS
发表于 2024-10-14 11:54:49 | 显示全部楼层
紧急广播的备用电源时间与疏散照明的时间一致
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则