账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2696|回复: 4

[求助] 消防强切二次回路可以与预付费跳闸回路共用一个分励吗

[复制链接]
     
发表于 2024-10-14 13:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防强切二次回路可以与预付费跳闸回路共用一个分励吗,那本规范有说明这个
发表于 2024-10-14 14:18:20 | 显示全部楼层
接受的信号都不一样
     
发表于 2024-10-14 14:30:28 | 显示全部楼层
预付费的不是跳电表的?
     
发表于 2024-10-14 14:38:36 | 显示全部楼层
规范不会涉及到这么具体的问题。从原理上应该可以,把分励控制的中间继电器常开触点和欠费控制的中间继电器常开触点并联就可以。
     
发表于 2024-10-14 15:27:33 | 显示全部楼层
如果采用分励理论上是可以。不过按国内搞不好会提你消防常用混同
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则