账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3402|回复: 12

[求助] 请教下,为什么接触器是用三芯线控制?

[复制链接]
     
发表于 2024-10-18 14:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,请教下,为什么接触器是用三芯线控制?还有如图二,如果是控制KA2/KA3这样的继电器,线路不能超过0.03km=30m吗?
图一.png
图二.png
     
发表于 2024-10-18 14:34:54 | 显示全部楼层
你得去查接触器的保持功率
     
发表于 2024-10-18 14:43:24 | 显示全部楼层
比如。。。


VeryCapture_20241018144252.jpg

     
 楼主| 发表于 2024-10-18 14:49:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-10-18 14:34
你得去查接触器的保持功率

谢谢老师,配四给的保持功率是30,您这是36,根据配四的公式,你这种比表里的线路还能再长一些,我不理解的是为啥接触器按照三线控制。
     
发表于 2024-10-18 14:55:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-10-18 14:56 编辑
轻云舟 发表于 2024-10-18 14:49
谢谢老师,配四给的保持功率是30,您这是36,根据配四的公式,你这种比表里的线路还能再长一些,我不理解 ...

配四是举例,不是给定值,小功率的接触器还只有几W呢,比如LC1D09是5.4W

VeryCapture_20241018145637.jpg

     
发表于 2024-10-18 15:01:13 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-10-18 14:49
谢谢老师,配四给的保持功率是30,您这是36,根据配四的公式,你这种比表里的线路还能再长一些,我不理解 ...

三线。。。。你看你自己1楼第一张配四截图的最下面那行小字

我是这么理解的:

VeryCapture_20241018145958.jpg

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-18 15:06:05 | 显示全部楼层
你说的三条线问题截图最下面的注已经解释了。
     
 楼主| 发表于 2024-10-18 15:06:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-10-18 15:01
三线。。。。你看你自己1楼第一张配四截图的最下面那行小字

我是这么理解的:

原来是这个意思,明白了,谢谢您!
     
 楼主| 发表于 2024-10-18 15:52:56 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-10-18 15:06
你说的三条线问题截图最下面的注已经解释了。

谢谢王老师,我开始没明白为啥按三根线。还有就是1va的继电器,220v只能30m,是这个意思吗?
     
 楼主| 发表于 2024-10-18 15:54:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-10-18 15:01
三线。。。。你看你自己1楼第一张配四截图的最下面那行小字

我是这么理解的:

x老师,还有就是1va的继电器,220v只能30m,是这个意思吗?就是控制室距离配电柜不能超30m
     
发表于 2024-10-18 16:07:16 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-10-18 15:54
x老师,还有就是1va的继电器,220v只能30m,是这个意思吗?就是控制室距离配电柜不能超30m ...

是................................
     
 楼主| 发表于 2024-10-18 16:10:52 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2024-10-18 16:07
是................................

有点短啊
     
发表于 2024-10-18 16:51:11 | 显示全部楼层

哪有用1VA的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 20:10 , Processed in 0.063759 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表