账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3290|回复: 5

[问题探讨] 强弱电排管组是否可以同一通道敷设?

[复制链接]
     
发表于 2024-10-18 15:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图,没查到规范要求,感觉不行,又拿不出条文佐证
WPS图片(1).png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

     
发表于 2024-10-18 15:25:04 | 显示全部楼层
看不到你的数据,
只要净距满足规范要求就行,
GB 50289-2016里有各种管线净距要求,自己对照一下。
     
发表于 2024-10-18 16:00:12 | 显示全部楼层
GB 50373,与35kV以下电缆的间距不小于0.5m,强条。你这个肯定达不到。
     
发表于 2024-10-19 14:55:30 来自手机 | 显示全部楼层
供电局就经常15根高压管,旁边2根通信管。

最好分2个通道。

分不开至少强弱电分开穿钢管。
民规,2侧都是封闭的线槽,强弱电线槽间距最小150mm


钢管参照这个150可以
发表于 2024-10-20 15:13:34 | 显示全部楼层
尽量不要排在一起,做小市政的时候尽量将强弱电管设置在道路的两侧。如果偶尔有交叉等,建议按照规范间距要求实施。可以参考一下图集,比如地下通信线缆敷设05X101-2等
     
发表于 2024-10-31 09:30:27 | 显示全部楼层
谈论看帖学习!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则