《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 第4.6.8条第2款:
2 0区和1区内的电气设备应采取防止人员可触及的措施。
条文说明:2 喷泉0区和1区内的电气设备不能被人触及,需要采取防止人可触及的措施,例如,可采用金属丝玻璃或网栅将电气设备隔开,且这些金属丝玻璃或网栅只能用工具才能拆卸。
请问一下金属丝玻璃或网栅是每个水下灯具和潜水泵都单独设置,还是沿着水边做一圈把人和水下灯潜水泵隔开? |
|