账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4034|回复: 5

[求助] 请教一下,这种构造的金属屋面能作为接闪器么?

[复制链接]
     
发表于 2024-10-23 09:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,这种构造的金属屋面能作为接闪器么?
主要担心的三点
1.如果作为接闪器,铝镁锰板的厚度要求是不是和铝板一致,无可燃物的情况下不小于0.65mm就行了
2.中间夹层的这些透气棉、吸音棉算不算易燃物?
3.另外单独敷设接闪器的话,铝镁锰板无法像图集里一样和热镀锌基座焊接,那该如何固定?
微信截图_20241023092013.png

     
发表于 2024-10-23 10:19:26 | 显示全部楼层
玻璃纤维为不燃B1级
     
发表于 2024-10-23 13:51:25 | 显示全部楼层
按铝合金材料考虑
     
发表于 2024-10-23 14:36:26 | 显示全部楼层
做过一个全绝缘材料物面板的,用图集15D501-1,35页里的混凝土墩来固定敷设接闪带
     
 楼主| 发表于 2024-10-23 15:23:32 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2024-10-23 14:36
做过一个全绝缘材料物面板的,用图集15D501-1,35页里的混凝土墩来固定敷设接闪带 ...

请教一下,35页的我没太看明白,想问下混凝土墩和金属屋面用什么衔接呢,直接放在上面么?有一个卷材附加垫,是靠那个固定么?
     
发表于 2024-10-23 18:28:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2024-10-23 18:42 编辑
雷风zy 发表于 2024-10-23 15:23
请教一下,35页的我没太看明白,想问下混凝土墩和金属屋面用什么衔接呢,直接放在上面么?有一个卷材附加 ...
我没有见第35页之图示,无的放矢地说下,供参考。

1、 混凝土预制墩和金属屋面之间,如何连接固定?
因为有坡度或雪荷载或风荷载,产生侧向剪力,混凝土预制墩不宜直接放在金属屋面上。
在混凝土预制墩和金属屋面之间,可以用水泥砂浆粘接,或用大理石胶、又被成称为“云石胶”(常用于大理石外墙干挂之粘接)。

2、 混凝土预制墩和金属屋面之间,是刚性连接。
而防水卷材垫层和混凝土预制墩之间,是柔性连接,这时,可以用聚氨酯A+B双组分胶,强度可以很高且有延展性(我们的鞋底材料,有时就用聚氨酯)。
还要考虑耐候性能、温湿度变化以及紫外线辐照等,详情请咨询粘结剂生产厂家;一般来说,十年八载没问题。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则