会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
请教单母线分段系统,采用隔离+塑壳断路器时如何实现三 ...
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
楼主:
糖豆粑粑
[求助]
请教单母线分段系统,采用隔离+塑壳断路器时如何实现三合二机械闭锁
[复制链接]
admin
admin
当前离线
积分
72556
IP卡
狗仔卡
发表于 2024-10-25 17:58:03
|
显示全部楼层
还请楼上争吵的两位坛友帖中留情
两位都是积极参与论坛技术探讨的老鸟了,为广大坛友贡献了不少精彩的见解。正是有了大家的积极参与,才让我们的论坛蓬荜生辉。在此,向所有积极参与论坛技术探讨的每一位坛友点赞
大家来自五湖四海,能够相聚在建筑电气论坛,这本身就是一种缘分。没必要因为某个话题话不投机、见解不同而针锋相对。
还请大家回归技术探讨本身,把自己的见解表达出来,让时间去证明,让每一位坛友去评判。一起切磋,共同提高、进步!
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
happy518518
happy518518
当前离线
积分
20
IP卡
狗仔卡
发表于 2024-11-13 15:24:22
|
显示全部楼层
本帖最后由 happy518518 于 2024-11-13 15:25 编辑
目前,机械闭锁的形势有多种,常见的钥匙机械锁和钢丝绳机械锁。
如是钥匙机械锁,不用把进线和母联柜挨着摆放,它不受空间距离限制。
但如是钢丝绳机械锁,建议把进线和母联的柜子相互挨着,主要为保证机构灵活无卡顿,距离越短越好,一般≤5米。
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页