账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9409|回复: 11

LMY-125*10与2000A的开关配合有什么不良后果?

[复制链接]
     
发表于 2007-11-29 22:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>新人报道,第一次发贴请教。我在网易电气也发了这个帖子。</P>
<P>我看到别人的图纸:一箱变,1000kVA的变压器,油式的,低压侧总开关为2000A,母线选LMY-3(120*10)+1(100*80). <BR>我感觉母线选择不当,并由此产生了一些疑问,请大家帮忙分析一下. <BR>我查了一下设计手册,没有120*10这个母线的规格,姑且就认为他写错了吧,应该是125*10吧。单片125*10铝母线的载流量为2070A(25摄氏度).我们是北方地区,夏季日最高气温能超过25摄氏度的天数也就是两个星期左右,而每天大概也就有3,4个小时能超过25度.就按25度确定母线的载流量吧. 但手册上的载流量是竖直安装时的数据,如水平安装,要乘一个小于1的系数,这个母线应该按小于2000考虑了。母线选小了应该没是没有疑问了。<BR><BR>再探讨一下:如果这样施工了,可能会产生什么后果呀? <BR>对变压器会有什么影响呢?我计算了一下,1000的变压器额定电流是1500A左右。如果实际的工作电流不大,比如在1600A以下,我想不会有什么不良后果。如果工作电流大呢?比如工作电流长时间维持在1900A左右。是会烧毁变压器呢,还是缩短变压器的寿命呢? <BR>另外,在这种情况下,变压器10kV侧过负荷保护是否会动作呢? 如果变压器10kV侧过负荷保护动作或者其它什么保护动作,那么这个设计当中的失误就不会产生不良后果了? 感觉有点不合逻辑了。<BR></P>
<P>对母线会有什么影响呢?在这个例子中,如果工作电流长时间维持在1900A与2000A之间,不考虑变压器的情况,我感觉最大可能也就是母线会发热或发烫吧,当然没人敢去摸。除此以外,我还真想不到再严重的后果了。毕竟就比母线的允许电流大了一点,不会因此母线就化了吧!</P>
<P>见笑了,望各位指点!<BR><BR></P>
发表于 2007-11-30 08:56:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-11-30 11:24:27 | 显示全部楼层

回复:LMY-125*10与2000A的开关配合有什么不良后果?

<P>1000kVA的变压器,我会选1600的开关,</P>
<P>工作电流长时间维持在1900A左右,变压器会过载运行,会缩短变压器的寿命。</P>
<P>变压器的保护是在10kV侧,看你的整定值了,热稳定一般不会有问题的,诚版说的,东稳定要考虑</P>
发表于 2007-11-30 11:31:35 | 显示全部楼层

回复:LMY-125*10与2000A的开关配合有什么不良后果?

楼主明确一个问题先!2000A是开关壳架电流还是整定电流?
     
 楼主| 发表于 2007-11-30 12:15:51 | 显示全部楼层

回复:LMY-125*10与2000A的开关配合有什么不良后果?

<P>回楼上,这里2000A是长延时脱扣器整定电流。</P>
<P>另外,根据诚版和嘿嘿兄说的,我是不是可以这样理解:</P>
<P>1 母线载流量可以不大于低压侧总开关的整定电流。我们选择绝缘导线或电缆的常用原则,在这里可以不用遵守了。</P>
<P>2 如果这个例子里,短路动稳定性没有问题,那这个设计可以不被认为有错误或缺陷了吗?</P>
<P>请指教,谢谢!</P>
发表于 2007-11-30 15:29:22 | 显示全部楼层

回复:LMY-125*10与2000A的开关配合有什么不良后果?

<P>这样看来原设计是有不妥之处:</P>
<P>1、油浸变压器过载能力较低,按原设计对此考虑不够,可过载30%而无保护,易缩短油变寿命及损坏。</P>
<P>2、2000A的开关与所选母排载流量的配合几乎没有余量,且未考虑箱变内实际温度要比环境温度高10余度</P>
<P>的因素,即使开关也降容,两者的配合也很难保证。</P>
<P>3、较好的办法是用1600A的整定值,可解决以上两个问题。</P>
发表于 2007-11-30 18:51:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-12-1 00:05:14 | 显示全部楼层

回复:LMY-125*10与2000A的开关配合有什么不良后果?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>河图</B></FONT> 在(<I>2007-11-30 12:15:51</I>)的发言<BR>
<P>回楼上,这里2000A是长延时脱扣器整定电流。</P>
<P>另外,根据诚版和嘿嘿兄说的,我是不是可以这样理解:</P>
<P>1 母线载流量可以不大于低压侧总开关的整定电流。我们选择绝缘导线或电缆的常用原则,在这里可以不用遵守了。</P>
<P>2 如果这个例子里,短路动稳定性没有问题,那这个设计可以不被认为有错误或缺陷了吗?</P>
<P>请指教,谢谢!</P></DIV>
<P><BR>大哥,老诚和黑子的意思你是不是弄错了。</P>
<P>我是这么看的:</P>
<P>1、母线的载流量环境温度的确定,在天书还是一本什么书上,有全国各地的最热月平均温度(好像是这个名词吧),线路载流量的确定要在这个温度下满足要求。</P>
<P>对了,你要是不明白天书,问问你们建筑专业的同事,他们用的多。</P>
<P>2、从你的帖子看,2000A应该是额定值,也是整定值。这个断路器是否可以保护母线和变压器的正常过载?</P>
<P>3、母线的过载,绝缘什么的不会有问题,可是长期过载运行,会使母线加速老化,影响母线的电气性能,这点和导线、电缆是一样的。</P>
<P>4、还有一点,一些老同志会把这些变压器出口断路器和母线放大些,充分利用变压器的正常过载能力。</P>
<P>这点比较注重运行经验,而且在不考虑绝缘的情况下,母线的过载能力要比导线、电缆线路要强些。</P>
<P>在这样的指导思想下,变压器、断路器、母线三者之间有些不配合,问题也不是很明显。<BR></P>
<P>不知道大家怎么看了。</P>
     
发表于 2007-12-1 14:40:11 | 显示全部楼层

回复:LMY-125*10与2000A的开关配合有什么不良后果?

河图兄,你的第一条说的不对啊,母线也需要保护的
     
 楼主| 发表于 2007-12-3 12:37:03 | 显示全部楼层

回复:LMY-125*10与2000A的开关配合有什么不良后果?

<P>谢谢各位的回答,大伙说了不少,不过我有点乱了,能再简明点吗?</P>
<P>就给这个例子定个性吧,到底有没有错误,如果有,是什么错误?</P>
     
发表于 2007-12-3 19:05:56 | 显示全部楼层

回复:LMY-125*10与2000A的开关配合有什么不良后果?

<P>我先来,个人看法:母线选小了</P>
     
发表于 2007-12-3 23:46:22 | 显示全部楼层

回复:LMY-125*10与2000A的开关配合有什么不良后果?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>河图</B></FONT> 在(<I>2007-12-3 12:37:03</I>)的发言<BR>
<P>谢谢各位的回答,大伙说了不少,不过我有点乱了,能再简明点吗?</P>
<P>就给这个例子定个性吧,到底有没有错误,如果有,是什么错误?</P><BR></DIV>
<P><BR> </P>
<P>执行规范,把变压器、断路器、母线之间的电流关系配合起来。</P>
<P><BR> </P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则