[问题探讨] 关于酒店设计的问题请教

[复制链接]
     
发表于 2024-10-31 09:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、设计的时候是不是就要确定酒店的星级?前期业主定不下来,因为不知道开什么酒店。酒管公司也没有介入,建筑专业也不知道按照什么级别来。出图的时候没有写几星,但是规范上对三星和四星的用电负荷等级要求不一样,专家直接按一级负荷来要求了。
2、酒店地下车库,专家按中型车库要求照明要按二级负荷供电,是否合理?JGJ100第7.4.1条的二级负荷,包含普通照明吗?
     
发表于 2024-10-31 10:22:36 | 显示全部楼层
1、按高的来,省的以后麻烦。(本质是建筑问题)。2、不对,此负荷划分是对用电用户的划分,不是具体到用电设备的划分,比如一类高层按一级负荷供电,不是说里面所有用电设备按一级负荷供电。
发表于 2024-10-31 10:34:25 | 显示全部楼层
1.建筑专业都不知道,那怎么做设计,不管什么星级,就按旅馆建筑规范按哪一级,不同级别,客房面积、卫生间、电梯都不一样。
2.普通照明按二级,甚至要求一级,就问问车库照明没有电了,会造成多大的经济损失,车灯也没有用了,照理说马路上路灯也按二级负荷算了
     
发表于 2024-10-31 10:37:15 | 显示全部楼层
什么都不知道,建什么酒店啊?甲方瞎盖么?房间配置和面积标准都不一样。。。。太搞笑了。。。。
     
发表于 2024-10-31 10:44:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-10-31 10:37
什么都不知道,建什么酒店啊?甲方瞎盖么?房间配置和面积标准都不一样。。。。太搞笑了。。。。 ...

土老板很多的,啥都不知道,但就是有钱!
     
发表于 2024-10-31 11:13:42 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-10-31 10:44
土老板很多的,啥都不知道,但就是有钱!

真有钱还是假有钱啊,真有钱就按最高标准来呗,就怕一边说有钱,一边抠造价。。。
发表于 2024-10-31 13:45:33 | 显示全部楼层
建设方跟运营方不一定是同一家单位,不知道标准很正常,运营单位要等到后期招商才能确定,一般这种招商也不会招标准太高的酒店。
前期的设计标准应该是项目负责人跟建设单位去沟通落实。
     
 楼主| 发表于 2024-10-31 15:25:37 | 显示全部楼层
我问了建筑方案负责人,他就说没有确定星级,甲方希望越高越好,但是条件不具备,建筑规范里又没有要求一定要定,这也是蛮搞笑的,三星,四星,及以上,电气上负荷等级要求很不一样,我也奇怪,专家审图是怎么判断的,就直接按四星来要求调整的。
     
发表于 2024-11-1 09:18:44 | 显示全部楼层
按说这个甲方不是应该市场调查、做可研的吗?再有钱,戈壁滩上盖个五星级那不得赔死?还是说人家已经到了有钱任性造的地步了?