不能只看集中控制型的自动控制要求,该系统还有手动控制应急启动的要求,请见该规范第3.6.8条。设置在消防控制室的集中控制型系统,重在便于手动控制启动应急疏散指示系统。
大家讨论的焦点,是园区内多栋公共建筑共享一个消防控制室。园区中某个(些)单体建筑存在未设置火灾自动报警系统、但需要设置应急疏散指示系统的情况。
1. 按湖北省的指南,在未设置火灾自动报警系统的楼栋内,可以设置非集中控制型应急疏散指示系统。那么,当火灾时,按GB 51309-2018第3.7.4条,该系统需要有人手动应急启动。在电气设计中就应该体现手动应急启动的内容,且要考虑可操作性。即:火灾时必须有人去启动它。否则后果需要有人来承担。
2. GB 51309-2018并没有明确上述情况下必须采用非集中控制型疏散指示系统。但是在GB 55024-2022-4.5.7条及其条文说明中,却明确了:‘对于一个消防控制室控制范围内的所有公共建筑内的消防疏散照明与疏散指示系统均应在此消防控制室集中控制和状态监视。’
3. 考虑到一个园区共享消防控制室时,其消防设施的日常管理及维护应该是同一组运维管理人员。建议考虑运维管理的便利性,当园区内设置消防控制室时,园区内所有的消防应急疏散指示系统均采用集中控制型。 |
|