账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2412|回复: 6

[求助] 发电机房降板问题

[复制链接]
     
发表于 2024-11-5 10:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,请问发电机房设置在厂房一层在地下室上部,请问该发电机房一般需要降板多少,一般配电房降板1米,发电机房是不是不用降这么多。
发表于 2024-11-5 11:11:14 | 显示全部楼层
配电房降板是为了做电缆沟,你发电机房不需要
     
发表于 2024-11-5 22:21:31 | 显示全部楼层
请教下,什么叫“降板”啊?
     
发表于 2024-11-6 08:10:24 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-11-5 22:21
请教下,什么叫“降板”啊?

就像卫生间同层排水一样,房间内底板往下降,比房间外低。
     
发表于 2024-11-6 08:11:05 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-11-5 22:21
请教下,什么叫“降板”啊?

应该就是结构板标高根据需要降低的意思吧。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-11-6 08:15:08 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-11-6 08:10
就像卫生间同层排水一样,房间内底板往下降,比房间外低。

谢谢,是为了留出敷设管道的空间吗
     
发表于 2024-11-6 11:36:58 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-11-6 08:15
谢谢,是为了留出敷设管道的空间吗

做电缆沟,因为层高问题。电缆沟可以上抬,也可以下降,上抬涉及到层高,室内外高差,加楼梯,以及室外进线对接等问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则