账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3307|回复: 9

[问题探讨] 利用蓄电池作为场所备用照明的区域火灾时有办法切除吗

[复制链接]
     
发表于 2024-11-8 11:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-11-8 11:19:53 | 显示全部楼层
切除主电源就可以,不需要切除蓄电池。
发表于 2024-11-8 11:27:28 | 显示全部楼层
单灯自带蓄电池,切了,线路没有电;集中EPS的,可以切EPS的出线开关
     
 楼主| 发表于 2024-11-8 12:23:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-11-8 11:27
单灯自带蓄电池,切了,线路没有电;集中EPS的,可以切EPS的出线开关

蓄电池那根检测线是接到哪里的,消防时普通照明切除后蓄电池不是就工作了吗这个电压也是220V吧
     
 楼主| 发表于 2024-11-8 12:31:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-11-8 11:27
单灯自带蓄电池,切了,线路没有电;集中EPS的,可以切EPS的出线开关

想了下集中式EPS的切除好弄,分散式每个灯带蓄电池的应该很难切吧
     
发表于 2024-11-8 14:35:38 | 显示全部楼层
如果确实需要切断的话,也只能切断EPS的进线电源。
但个人认为备用照明电源不应该切断,原因:
1、根据《建筑照明设计标准》(GB/T 50034-2024)第2.0.22的定义:“2.0.22 应急照明emergency lighting  因正常照明供电电源失效启用的照明。包括疏散照明、安全照明和备用照明。”可以认为备用照明属于应急照明的一部分,应该属于消防负荷;
2、根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018 )第3.8.2第2款“备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电”也可以认为备用照明属于消防负荷。
综上所述,备用照明不应该切断供电电源。

     
发表于 2024-11-8 14:52:34 | 显示全部楼层
感觉你这个问题有点不清楚,你要切除啥?为啥要切除?
     
发表于 2024-11-8 15:54:00 | 显示全部楼层
楼主肯定是想问自带蓄电池的那种备用照明切不掉。切了也会通过蓄电池点亮。
那么问题来了,楼主是担心蓄电池电人还是什么?自带蓄电池的灯具输出的是低电压。
     
 楼主| 发表于 2024-11-8 16:04:40 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-11-8 15:54
楼主肯定是想问自带蓄电池的那种备用照明切不掉。切了也会通过蓄电池点亮。
那么问题来了,楼主是担心蓄电 ...

商业的那种备用照明应该不是低压的吧
     
 楼主| 发表于 2024-11-8 16:06:26 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-11-8 16:04
商业的那种备用照明应该不是低压的吧

灯具可以正常220V蓄电池工作时低压带吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则