1、光伏并网,在线路满足要求的情况下,并网箱接在末级的配电箱上,那上一级的配电箱也能用到光伏发的电吗。
2、我看图集,并网光伏都不加储能装置,是因为电池供电就只能双切了吗?那可以加储能装置吗?
3、光伏并网,相当于两个电源同时在供电,为什么不需要双切呢。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-11-13 18:02:43 | 显示全部楼层
1)可以用
2)问题看不懂
3)光伏并网基本不会用双切。
     
 楼主| 发表于 2024-11-13 18:10:57 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-11-13 18:02
1)可以用
2)问题看不懂
3)光伏并网基本不会用双切。

不同单体,同一变压器也可以使用吗,在变压器装防逆流。
     
发表于 2024-11-13 18:58:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 liyinghnzz 于 2024-11-13 19:02 编辑

简单回复一下,供你参考:
1、如果有需求,前级配电箱可以使用的;
2、独立式可以储能,并网式也可以储能,不需要双电源切换,采用并网逆变器;
3、光伏并网,如同变压器或才有发电机组并列运行,不需要双电源;如果你想把储能作为备用电源,才需要在配电房设置双切。
发表于 2024-11-14 08:58:13 | 显示全部楼层
黑色幽默 发表于 2024-11-13 18:10
不同单体,同一变压器也可以使用吗,在变压器装防逆流。

为什么要装防逆流,是供电公司不允许上网嘛。
     
发表于 2024-11-14 11:30:55 | 显示全部楼层
绝大部分人根本不了解光伏并网的意思,据我了解,其实我们常规的光伏并网,就那种几千瓦,十几千瓦的,压根不要送到末端配电箱,加双切啥的,直接屋面就近接到比发电量需求电缆大的电缆上就可以了,全部地方一起用,优先用光伏的电,有点像大水观接各小支管的样子,光伏电流进去就在建筑大电网里跑来跑去,哪里用电他去哪里,不是你想指定就指定的。
     
发表于 2024-11-14 12:18:49 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-11-14 11:30
绝大部分人根本不了解光伏并网的意思,据我了解,其实我们常规的光伏并网,就那种几千瓦,十几千瓦的,压根 ...

      这个分析才说对了。电能一旦进入电网,到哪里去只能部分可控,电力系统潮流控制也只能在少数节点上部分进行。都是铜导体连在一起,电能总是更多地往阻力最小的路径跑,而路径的阻力和驱动的势力都是随时变化的。
      要想精确地控制每路输入、输出的电能,现在的手段是上电能路由器。这东西贵死人,基本以百万为最小单位,还不怎么成熟。
     
发表于 2024-11-14 12:19:56 | 显示全部楼层
并网与双切概念上完全是两回事。并网是一起干,双切是轮流干。
     
发表于 2024-11-14 15:17:55 | 显示全部楼层
截图20241114151352.png 这个是设置太阳能光伏发电用于楼梯间照明的系统框图,框内需要太阳能厂家深化设计的是不是就是ATSE?
发表于 2024-11-14 15:30:35 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2024-11-14 15:17
这个是设置太阳能光伏发电用于楼梯间照明的系统框图,框内需要太阳能厂家深化设计的是不是就是ATSE? ...

1)建筑设计院的光伏图纸不能太当真,大概率设计自己都没想清楚要怎么做。
2)如果这个方案真的要实施的话,光伏组件是直接接到配电箱母线上去的,不需要采用双切开关。
3)各个院的画图习惯可能不一样,但是最基本这些断路器应该示意在箱体里面吧,这个系统图完全看不出来要做几个配电箱。
     
发表于 2024-11-14 16:03:44 | 显示全部楼层
有的人对建筑光伏一体化用到的基本器件功能都不了解,
就来画系统图。
不了解本来不是问题,
15D202-4图集里有的是小型的系统图,照抄不会吗?
     
发表于 2024-12-10 10:18:51 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2024-11-14 15:17
这个是设置太阳能光伏发电用于楼梯间照明的系统框图,框内需要太阳能厂家深化设计的是不是就是ATSE? ...

并不是ATSE啊,光伏的电是直接接到母排上的,发了就用。
     
发表于 2024-12-10 14:16:37 | 显示全部楼层
其实是并网逆变器已经是适应绝大多数用电场所的供电要求而设计的,能够自适应匹配电网参数,达到并列运行的要求。
至于少部分场所,就没有合适的逆变器可用了。要么双切,要么离网。
     
发表于 2024-12-10 14:50:37 | 显示全部楼层
我感觉1楼缺少一些基本概念,问题问得稍显凌乱
     
发表于 2024-12-10 15:37:48 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-11-14 11:30
绝大部分人根本不了解光伏并网的意思,据我了解,其实我们常规的光伏并网,就那种几千瓦,十几千瓦的,压根 ...

在屋面就近并网,需要考虑到有可能无法完全就地消纳得问题,那么多余的发电就会逆向输送到低压配电柜处,则低压配电柜处的那个断路器可能存在逆向电流,是否会有故障灭弧的问题,得去查查断路器样本了,或者是否会降容使用,这样就是情况比较复杂了。