账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2193|回复: 1

[问题探讨] 室外管线经过中间单体和室外到另外一建筑物

[复制链接]
     
发表于 2024-11-19 15:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
①从A建筑物的变电所出线经过室外排管至B建筑物,②再经过B建筑物桥架至室外、③再经过室外排管至C建筑物。
请教下:在B建筑物进线位置(配电间内)预埋管接至总等电位外,可需要设置隔离箱(PE接地导体接到总等电位上和设置SPD)。
     
发表于 2024-11-19 18:53:45 | 显示全部楼层
如果电缆仅仅由变电所经由建筑B到建筑C,中间无接头,则建筑B配电间内的MEB仅仅为建筑B服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则