账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2349|回复: 5

[问题探讨] 电缆敷设在梯架或有孔托盘中,可以按敷设在空气中查询载流量吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-11-22 15:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电缆敷设在梯架或有孔托盘中,查19DX101-1《建筑电气常用数据》P90页载流量时,可以按敷设在空气中吗

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-11-22 16:43:11 | 显示全部楼层
这是一个非常重要的基础性问题。哪怕是空气中敷设,位置不同,载流量也不同。
不必急于求得问题的答案,建议系统性地弄清这一大类的问题。具体建议:细读GB16895.6-2000布线系统、GB16895.15-2002布线系统载流量,两份标准详细地说了这事。标准很可能有新版本了,但道理不变,我懒得去查了。
     
发表于 2024-11-22 16:50:26 | 显示全部楼层
空气载流量X敷设系数,三层的0.55我是没有乘过,0.7,0.8的足够了
     
发表于 2024-11-23 12:16:00 | 显示全部楼层
实际设计中尤其民建我估计没几个打过系数的
     
发表于 2024-11-23 15:07:59 | 显示全部楼层
我一般桥架敷设都是按单排算宽度然后再放大个1.几倍,有些人喜欢做那种200高的桥架算填充的时候自我欺骗,实际施工的时候现场桥架转弯啥的一些地方桥架盖都盖不起来。
     
 楼主| 发表于 2024-11-26 09:17:21 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-11-22 16:43
这是一个非常重要的基础性问题。哪怕是空气中敷设,位置不同,载流量也不同。
不必急于求得问题的答案,建 ...

嗯,GB16895.6-2000布线系统、GB16895.15-2002现在均被GB16895.6-2014替代了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-2 09:14 , Processed in 0.065143 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表