账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2334|回复: 6

[求助] 请问老师,塑壳断路器的脱扣类型,只有一种吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-11-24 17:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 菜鸟求学 于 2024-11-25 07:05 编辑

如题,请问老师:
微断的脱扣器类型有A,B,C,D型。
塑壳断路器的脱扣类型,只有一种吗?
我不是指电子式的MCCB,我是说普通热磁保护的MCCB。



评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

     
发表于 2024-11-25 10:49:28 | 显示全部楼层
电磁也可以选择整定倍率但是后面没法调而已

点评

谢谢老师答疑!  发表于 2024-11-27 19:58
     
发表于 2024-11-25 11:02:12 | 显示全部楼层
塑壳未见标准中有微断这么明确的分类,但产品大致有两类:配电用和电动机用。就热磁式脱扣器而言,这两类主要区别跟微断一样,主要是瞬时脱扣器动作倍数不同,典型值如:配电用10倍,电动机用12倍。

点评

谢谢老师答疑!  发表于 2024-11-27 20:00
     
发表于 2024-11-25 11:08:56 | 显示全部楼层
微断现在没有A型了

点评

谢谢老师指正! 确实,没见A型; 有Z型、和A型相当。  发表于 2024-11-27 20:02
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则