账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2736|回复: 14

[求助] 各位大佬 请问一米来高20m见方的消防水池用不用做防雷啊?

[复制链接]
     
发表于 2024-11-28 13:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 凛果 于 2024-11-28 14:35 编辑

池子内没有任何用电设备,盖板上有通气管,池子旁边有俩电动阀。

这种是哪本规范有写啊?感觉50057和50650都没写水池要不要做防雷啊

池子位于地面,内部没有用电设备,池内没有爆炸介质,地下3m,地上一米,浇筑混凝土墙壁,混凝土盖板。有四个通气管1米多高
     
发表于 2024-11-28 14:27:37 | 显示全部楼层
你没有表达的很清楚,比如设置的位置(是屋面还是地面?)、水池的材质(是不锈钢还是混凝土?),所以不好发表意见
     
 楼主| 发表于 2024-11-28 14:34:49 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2024-11-28 14:27
你没有表达的很清楚,比如设置的位置(是屋面还是地面?)、水池的材质(是不锈钢还是混凝土?),所以不好 ...

感谢您的建议,我进行了一些补充,池子位于地面,内部没有用电设备,池内没有爆炸介质,地下3m,地上一米,浇筑混凝土墙壁,混凝土盖板。这样的。我后来想想,按照50057第三章的内容,够不上一二三类,就不做防雷了。。
发表于 2024-11-28 14:48:27 | 显示全部楼层
你这个估计不用,地闪都不怕(可以算一算)
     
发表于 2024-11-28 14:57:09 | 显示全部楼层
可以不做,不违反规范要求
     
 楼主| 发表于 2024-11-28 15:00:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-11-28 14:48
你这个估计不用,地闪都不怕(可以算一算)

您好请问,如果算的话,是依据50057的附录A吗
     
 楼主| 发表于 2024-11-28 15:02:00 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2024-11-28 14:57
可以不做,不违反规范要求

您好请问还是要参照50057是吧
     
发表于 2024-11-28 21:07:55 | 显示全部楼层
按照50057算一下年预计累计次数吧,应该不需要
     
发表于 2024-11-29 08:51:28 | 显示全部楼层
什么都不需要计算,位于空旷区域的构筑物不需要专设外部防雷装置。
     
发表于 2024-11-29 09:44:00 | 显示全部楼层
凛果 发表于 2024-11-28 14:34
感谢您的建议,我进行了一些补充,池子位于地面,内部没有用电设备,池内没有爆炸介质,地下3m,地上一米 ...

不用设置。且钢筋混凝土盖板及池壁形成天然的防雷措施。
     
 楼主| 发表于 2024-11-29 09:50:17 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-11-28 21:07
按照50057算一下年预计累计次数吧,应该不需要

好的谢谢
     
 楼主| 发表于 2024-11-29 09:51:51 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2024-11-29 08:51
什么都不需要计算,位于空旷区域的构筑物不需要专设外部防雷装置。

谢谢,其实也不算空旷,旁边有个消防泵房,不过因为是给别人干活,还是决定附个计算书过去,谢谢
     
 楼主| 发表于 2024-11-29 09:53:56 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-11-29 09:44
不用设置。且钢筋混凝土盖板及池壁形成天然的防雷措施。

好的谢谢,因为是给别人干活,还是决定附个计算书过去
     
发表于 2024-11-29 10:28:17 | 显示全部楼层
      楼主一定要有个概念,做不做防雷  不=  做不做接闪器。
      防雷三个目标:防实体损坏,防生命伤害,防系统失效。
      你这个池子,不设接闪器基本可以肯定。但其属于消防水系统的一个组成部分,与泵房有电气联系,防系统失效是否要考虑,需要评估。所以是否接地,可能是个很复杂的问题。哪怕池子自然接地就能满足要求,但是否需要预留接地连接板,供电气设备防雷接地用,需要按LEMP要求核定。当然,这个事情很复杂。
      上面只是针对概念来说的,对你这个项目基本没任何作用。但正确的概念,可能在今后的项目中用得到。
回复 鲜花 4 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-11-29 19:35:18 | 显示全部楼层
一个钢筋混凝土的水池,埋在地上就是个接地体,既不需防人身伤亡,又不需防设备损害,也不需防财产损失,自然不需要防雷设计了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则