账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2336|回复: 7

[求助] 如何理解低规3.2.10

[复制链接]
     
发表于 2024-12-3 11:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某小单体采用TN-C-S系统,进线采用4*6铜缆引入违反此条吗?
     
发表于 2024-12-3 13:04:24 | 显示全部楼层
铜芯PEN线固定敷设不得小于10,进线采用4*6铜缆引入违反此条。
     
发表于 2024-12-3 13:46:23 | 显示全部楼层
不违反,固定敷设的铜保护接地中性导体应该是对应单芯电缆,参考GB20217第3.6.10条

点评

和这条关系不大  发表于 2024-12-3 14:33
     
发表于 2024-12-3 13:50:22 | 显示全部楼层
GB50054的95版要求的是:采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线,当截面为铜材时,不应小于10mm2;为铝材时,不应小于16mm2;采用多芯电缆的芯线作PEN线干线,其截面不应小于4mm2。
到了2011版的时候改成了:在配电线路中固定敷设的铜保护接地导体的截面积不应小于10mm2;铜保护接地导体的截面积不应小于16mm2。
当时宣贯的时候说的是:
一是为了和GB 16895.3-2004/IEC 60364-5-54接轨,考虑到机械强度原因,只能在固定的电气装置中采用的PEN导体,其截面积不应小于:铜:10mm2或铝:16mm2
二是根据GB50054-2011第3.2.9条条文说明,考虑到谐波因数。
     
 楼主| 发表于 2024-12-3 14:30:33 | 显示全部楼层
dinghuisi 发表于 2024-12-3 13:50
GB50054的95版要求的是:采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线,当截面为铜材时,不应小于10mm2 ...

采用铠装电缆埋地引入属于GB50054第3.2.2条中固定敷设吗?

点评

属于  发表于 2024-12-4 11:48
     
发表于 2024-12-3 20:20:22 | 显示全部楼层
1、PEN应满足《低压配电设计规范》GB 50054-2011第3.2.10条要求。《交流电气装置的接地设计规范》上要求一致。
2、《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018第3.6.10条有点问题,按其条文解释,引用了GB 50054-2011第3.2.14条5款第3项,应该是混淆了PE和PEN的要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则