账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 风倾倾

[问题探讨] 关于液位计报警信号的疑问?

[复制链接]
     
发表于 2024-12-5 09:48:56 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-12-5 09:38
专业不精情有可原,常识都不顾,实在无语。玻璃管上不能画个刻度吗!非得看个液晶屏才算看到了。。。位高 ...

光就液位计本身来说,玻璃管液位计不能显示最高最低是有道理的,先不说实际的玻璃管液位计大多是有金属包裹段的,有部分看不到,另外引出的测量孔离最低最高也是有距离的,这种要顶置式的液位计才能测完整了。
     
发表于 2024-12-5 10:01:55 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-12-5 09:48
光就液位计本身来说,玻璃管液位计不能显示最高最低是有道理的,先不说实际的玻璃管液位计大多是有金属包 ...

我相信一定可以做出能看到最高最低液位的玻璃管液位计。水专业设备技术条件应该提要求。
     
发表于 2024-12-5 10:47:45 | 显示全部楼层
我的做法是水池液位信号传送到消控室液位控制器,再由控制器传送液位报警信号至火警主机及泵房控制柜等。
     
 楼主| 发表于 2024-12-5 11:05:15 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2024-12-5 10:47
我的做法是水池液位信号传送到消控室液位控制器,再由控制器传送液位报警信号至火警主机及泵房控制柜等。 ...

泵房柜子接收信号不是绕了个远路吗可以直接并一个信号到柜子上吧
     
发表于 2024-12-5 11:31:32 | 显示全部楼层
15S909:《消防给水及消火栓系统技术规范》图示-P27
屏幕截图 2024-12-05 112849.png
     
发表于 2024-12-5 11:41:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-12-5 11:43 编辑
myface 发表于 2024-12-5 09:48
光就液位计本身来说,玻璃管液位计不能显示最高最低是有道理的,先不说实际的玻璃管液位计大多是有金属包 ...

“引出的测量孔离最低最高也是有距离的”。。。。这句啥意思?

最低有效水位,水专业会写的,这个管肯定能做出来

点评

如果你的意思是最低有效水位以下的多高完全不需要测的话,那确实是可以做到  发表于 2024-12-5 14:57
     
发表于 2024-12-5 11:55:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-12-5 11:41
“引出的测量孔离最低最高也是有距离的”。。。。这句啥意思?

最低有效水位,水专业会写的,这个管肯定 ...

是的。
红色箭头,已经超过最高溢流水位。
蓝色箭头,可以再向下,就能显示最低有效水位。
屏幕截图 2024-12-05 112849.png
     
发表于 2024-12-5 13:08:16 | 显示全部楼层
审图我就标注上液位本地显示装置,不说机械还是电子。验收的时候反正电子有  机械反而很少做。
     
发表于 2024-12-5 16:26:52 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2024-12-5 10:47
我的做法是水池液位信号传送到消控室液位控制器,再由控制器传送液位报警信号至火警主机及泵房控制柜等。 ...

液位显示控制器自带报警功能的,
本来就设置在消控室,
没必要再把信号传送给火警总机了。
     
发表于 2024-12-5 16:30:11 | 显示全部楼层
顺便说一下,以前GB50974高位水箱水位显示和报警也是强条,
GB55036只把消防水池水位显示和报警纳入强条。
     
发表于 2024-12-5 16:59:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 liyinghnzz 于 2024-12-5 17:02 编辑

1、除非地方有规定要求设置就地数字显示,一般都不用再单独设置就地显示装置了(液位管上本来就有刻度,可以随时观察水位情况);
2、因为需要在消控室或值班室设置显示及报警装置,故电气专业需要另外配置一套信号传输与显示装置。工程上一般都是采用4G通讯方式,省却了布线。

点评

谢谢老师分享!  发表于 2024-12-5 17:29
发表于 2024-12-5 17:09:29 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2024-12-5 16:59
1、除非地方有规定要求设置就地数字显示,一般都不用再单独设置就地显示装置了(液位管上本来就有刻度,可 ...

咨询一下,设备采用4G传输,是不是每个月都有一笔费用支出,大概需要多少钱。
     
发表于 2024-12-6 10:21:48 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-12-5 11:05
泵房柜子接收信号不是绕了个远路吗可以直接并一个信号到柜子上吧

是绕了一个远路,信号需要转换,除非你就地设置控制器,反正信号要接到消控室的,留一条多芯线。
     
发表于 2025-7-22 16:29:59 | 显示全部楼层
图集16D303-3上至水泵控制柜的水池水位过低信号怎么来?再并一路出来?
     
发表于 2025-7-23 11:50:55 | 显示全部楼层
在我看规范理解是现场有玻璃液位仪也算就地显示装置,也没说显示装置必须是电子的吧。  远传倒是电子的放在值班室消防控制室
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-24 02:49 , Processed in 0.063202 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表