账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2227|回复: 2

[问题探讨] 消防控制室内的UPS应急时间用这么大吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-12-7 08:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
见到图纸中消控室双切电源箱后加一UPS,然后分成几个回路供电给消控室各个设备。UPS应急时间为180分钟。请问,既然是双电源供电,此时UPS的作用是不是备用电源投入时,过渡时间使用,时间不会太长,用得着180分钟吗?
     
 楼主| 发表于 2024-12-7 14:18:55 | 显示全部楼层
还看见有的图纸,消控室双切电源箱后没有UPS,分成几个回路供电给消控室各个设备。

消控室双切电源供电,监控器等设备自带蓄电池,还用在双切电源箱后再加UPS吗?即使另加,是否就是为图形显示器加一个UPS?图纸上加UPS的,大多是标注10KVA,给图形显示器用不了这么大的吧?图纸上加10KVAUPS的,去消控室看过,没见过这个10KVA的UPS.
     
 楼主| 发表于 2024-12-9 11:52:59 | 显示全部楼层
消控室内的照明、插座、空调都要从这个UPS后接出?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则