账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1981|回复: 3

[规范条文] 配电柜的电气火灾监控

[复制链接]
     
发表于 2024-12-9 11:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位,配电柜的电气火灾监控系统是必须设置的吗?规范上没有查到
     
发表于 2024-12-9 11:52:26 | 显示全部楼层
配电柜的电气火灾监控系统和设在配电柜里面的电气火灾监控系统是不同的概念。
建筑物是否设置电气火灾监控系统,可以查看GB50016-2014(2018年版)、GB 51348-2019等规范。
若需要设置电气火灾监控系统,探测器通常设在配电室低压出线回路上。

     
发表于 2024-12-9 14:41:34 | 显示全部楼层
我一般是消防负荷二级 人员密集场所(例如宾馆之类的)才设计电气火灾监控系统
     
发表于 2024-12-9 15:28:09 | 显示全部楼层
现在设计人员普遍将电气火灾监控点位设置在变电所低压柜出线处的原因是GB51348-2019第13.5.3条,计算电流300A及以下时,宜在变电所低压配电室或总配电室集中测量。可能导致楼主认为低压配电柜都需要设置电气火灾监控系统。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则