官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
菜鸟求学 发表于 2024-12-30 11:25 楼主:既然变压器、柴发满足全压启动的条件,…..此处“既然”是先入为主,自我设定。 规范GB50055-2012, ...
使用道具 举报
轻云舟 发表于 2024-12-30 11:31 好的,我们直接点讨论:变压器、柴发都要满足消防泵的全压启动,您对这一条没疑问吧? ...
菜鸟求学 发表于 2024-12-30 11:36 变压器不用满足全压启动; 柴发要满足。
菜鸟求学 发表于 2024-12-30 11:55 http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=128010&extra=&page=1正在讨论的邻贴,是一个 ...
轻云舟 发表于 2024-12-30 12:17 感谢,这篇帖子没仔细看哈,反正大概就是说的星三角该如何选用断路器接触器电缆等,而我们现在讨论的是能 ...
消防应急照明专题帖子汇总
菜鸟求学 发表于 2025-1-1 11:14 看一看规范上写没写? 简答:写了!允许降压起动。瞧一瞧邻家做没做? 简答:做了!已经开始调试 ...
轻云舟 发表于 2025-1-2 09:18 我在说的是规范矛盾的事,一方面允许星三角,另一方面又要求变压器、柴发满足直启要求,第三有要求能直启 ...
山川故鲤 发表于 2025-1-2 16:00 你这个第二条是哪里来的? 规范什么时候要求“变压器,柴发满足直接启动要求”?
轻云舟 发表于 2025-1-2 17:28 新出的图集
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页