[求助] 架空桥架引出的金属穿线管保护接地该怎么做?

[复制链接]
发表于 2025-1-3 15:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×


QQ图片20250103151557.png

如图,厂房内架空电缆桥架引出多跟电缆保护管,这里的电缆保护管应该怎么做接地,大家有什么好的方案?
     
发表于 2025-1-3 15:25:37 | 显示全部楼层
上端与桥架做跨接线(排),下端与设备外壳、配电箱做跨接线(排)
     
发表于 2025-1-3 15:35:19 | 显示全部楼层
做了这么多年设计,这个问题还真没关注过。刚才AI了一下,GB50303验收规范中有做法要求。
 楼主| 发表于 2025-1-3 15:37:44 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2025-1-3 15:25
上端与桥架做跨接线(排),下端与设备外壳、配电箱做跨接线(排)

QQ图片20250103153346.png

刚查了规范55024金属桥架和电气设备外漏可导电部分不能用作保护接地导体,通过和桥架、配电箱跨接接地这种方式应该违反了该条内容
     
发表于 2025-1-3 15:45:41 | 显示全部楼层
小啊飞Oo 发表于 2025-1-3 15:37
刚查了规范55024金属桥架和电气设备外漏可导电部分不能用作保护接地导体,通过和桥架、配电箱跨接接地 ...

金属桥架、导管接地,与将它们作为保护接地导体,是两回事。
     
发表于 2025-1-3 15:46:53 | 显示全部楼层
18D802第26页可以看看。
 楼主| 发表于 2025-1-3 15:59:53 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-1-3 15:45
金属桥架、导管接地,与将它们作为保护接地导体,是两回事。

老师。我刚是回复2楼的做法,把桥架和金属穿线管跨接的接地方式,不就是利用桥架作为接地导体进行接地,这种做法按55024是不可以的
 楼主| 发表于 2025-1-3 16:13:17 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2025-1-3 15:46
18D802第26页可以看看。

您好,刚才看了你说的图集,包括04D701-3中也有以利用金属桥架作为接地线的做法,但是按最新55024中要求,金属桥架不能作为保护接地导体,钢管应该不能采用与金属桥架跨接这种方式做接地了,纯属个人理解不知道对不对
     
发表于 2025-1-3 16:46:22 | 显示全部楼层
小啊飞Oo 发表于 2025-1-3 16:13
您好,刚才看了你说的图集,包括04D701-3中也有以利用金属桥架作为接地线的做法,但是按最新55024中要求 ...

可以沿桥架单独敷设接地干线,桥架引出的金属管跨接PE线至桥架接地干线。
     
发表于 2025-1-3 16:48:34 | 显示全部楼层
我说的这几样属于外露可能导电部分连起来接到总等电位中,而不是纳入到你的保护接地中