楼主: ydn

[求助] 双拼电缆,其中一根利旧是否可行

[复制链接]
     
发表于 2025-1-16 16:24:34 | 显示全部楼层
你利旧的是一个四芯的?没有看到。PE差点,但不严格的话也能凑合用。
     
发表于 2025-1-16 16:57:54 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-1-16 15:22
前端两路出线独立开关,末端负荷仍然双拼接一起?然后如果发生过载先后跳?短路一起跳? ...

个人愚见,比较理想的情况是:前端两路出线 各自独立开关,末端(下一级配电柜)也接两个断路器,两条线(库存的vv线和要采购的YJV)也各自独立。
不知道负荷情况是否允许。
     
发表于 2025-1-16 17:21:20 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2025-1-16 16:57
个人愚见,比较理想的情况是:前端两路出线 各自独立开关,末端(下一级配电柜)也接两个断路器,两条线(库 ...

那就是完全拆分,显然不适用楼主负荷接入情况

点评

是的,不符合楼主的本意要求。  发表于 2025-1-16 17:29
     
发表于 2025-1-17 09:01:04 | 显示全部楼层
要省钱最简单就是利旧一根VV-4*120,新购一根VV-4*120来双拼,TN-C-S系统?就是不知道VV电缆满不满足设计要求。
     
发表于 2025-6-3 18:54:17 | 显示全部楼层
型号、规格应相同
     
发表于 2025-6-5 12:30:06 | 显示全部楼层
为确保电流在两根电缆中均匀分配,电缆的型号、规格、长度、敷设方式、曲率半径均应相同。
     
发表于 2025-7-16 20:02:14 | 显示全部楼层
看负荷和敷设环境,如果没有达到边界条件,问题不大
     
发表于 2025-7-17 10:42:38 | 显示全部楼层
载流量符合要求的话,完全可以。毕竟还是比单根扩大很多。
     
发表于 2025-7-18 09:24:56 | 显示全部楼层
可以双拼,但是双拼后的载流量需要按VV电缆的计算