账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: cctv3704

[求助] 关于消防水泵断路器选择

[复制链接]
     
发表于 2025-1-18 19:14:26 | 显示全部楼层
楼主:“……, 验收反馈:可以启动,但是过一会儿 就会跳 进线断路器。”

在验收阶段,也有可能是水路系统的原因----流量突变,会使水泵负荷急剧变化,而引起跳闸。
比如:自动排气阀开启排气后、快速关闭; 再比如:过滤器阻塞

     
 楼主| 发表于 2025-1-19 15:43:45 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2025-1-18 19:14
楼主:“……, 验收反馈:可以启动,但是过一会儿 就会跳 进线断路器。”
在验收阶段,也有可能是水路系统 ...

好像是测试的时候开的挺大,并且我看现场反馈的图片那个过滤器是Y字的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则