dqaq 发表于 2025-2-14 11:09 要是按照民标规定局部等电位连接线要跟PE线截面相同了? 就你列的民标中这3条,只有第1条才符合你上面所说 ...
shitou123456 发表于 2025-2-14 11:15 那从局部等电位端子箱至设备等的连接线是不是要符合第3条?与PE同截面。 ...
rainmen_73 发表于 2025-2-14 11:16 按民标规定“其电导不应小于相应保护接地导体一半截面积所具有的电导”,局部等电位连接线也没说和PE线截面 ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2025-2-14 11:26 7.4.5就没说保护联结导体的事,只是针对单独敷设的保护接地导体最小截面积做了规定,也就是7.4.5-3-3)条 ...
shitou123456 发表于 2025-2-14 11:31 没有提保护联结导体,但是只满足7.4.5-3-3,不满足其他条是不是也不对。