消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

[复制链接]
发表于 2008-1-23 10:19:27 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

<P><FONT size=4><FONT face=华文新魏 color=#0000ff>消防联动控制大体分三种方式:</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>一.由火灾自动报警控制器通过信号总线和模块实现<FONT color=#ff0000>自动控制</FONT>;</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>二.由总线式手动控制屏(盘)通过信号总线和模块实现<FONT color=#ff0000>自动+手动控制</FONT>;</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>三.由多线式手动控制屏(盘)通过硬件电路(即所谓的硬线)                                                                          实现<FONT color=#ff0000>自动+手动控制</FONT>;</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#000000 size=4>我个人一般采用第二种方式,其技术可靠性和经济性均比较好</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>第三种方式各厂商及设计人员的理解又不太统一,貌似可靠性</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>很高,但由于不统一的见解,包括线路很多,使得实际操作结果</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>可能使可靠性大大降低</FONT><FONT face=华文新魏 size=4>而且线路很多,其经济性也比较差。</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-1-23 10:30:39 编辑过」</div>
发表于 2008-1-23 13:02:04 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

<P><FONT face=华文新魏 size=4>第二种方式其技术可靠性和经济性均比较好!</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>这话不知道有啥依据?还是凭经验?</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>我认为总线控制是最不可靠的。总线好比强电上普通回路,而多线好比强电上的专用回路,当然多线可靠程度高。多线线路很多指什么?</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>再多也多不到哪里去,比如松江是产品多线控制最多也就64回路,64根管子,而且肯定是分散在各个防火分区的。多线控制有专门的操作盘,不存在实际操作可靠性大大降低的可能。</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>总结:我认为多线控制可靠程度最好,至于经济性半斤对八两差不多了多少。</FONT></P>
发表于 2008-1-23 16:15:41 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xudi1234</B></FONT> 在(<I>2008-1-23 13:02:04</I>)的发言<BR>
</FONT></P></DIV>
<P><BR>    <FONT face=华文新魏 size=4><FONT color=#ff0000>呵呵呵,我那是个人观点而已,不过我想第二种方式可能是大趋势。</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4><FONT color=#ff0000>    国家标准图集上的方式就是我说的第二种方式</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4><FONT color=#ff0000>(也许我的第二种方式表述的不够周全,用词不够严谨)。</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>   我说的是对同一个设备,比如屋顶加压送风机的控制而言的线路多少。</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>    如果控制一个风机有十几根甚至几十根线过去,浪费资金不说,线路</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#ff0000 size=4>    多了,故障率自然就高了。</FONT><BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-1-23 16:22:03 编辑过」</div>
     
发表于 2008-1-23 16:32:21 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

这个问题上次不是讨论过了?很多人认为两线不算多线联动,但沈阳所的答复是算的,深圳和四川消防部门另有要求。对于小区,我一台风机只做两根多线联动,另外过载等信号返回采用总线模块,即使这样,汇集到消控中心的线还是非常多的,本地消防部门没有意见就好,消防承包商有时候还会简化,但我一般不认可了,让他们自己弄去
     
发表于 2008-1-23 20:18:09 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2008-1-23 16:32:21</I>)的发言<BR>这个问题上次不是讨论过了?很多人认为两线不算多线联动,但沈阳所的答复是算的,深圳和四川消防部门另有要求。对于小区,我一台风机只做两根多线联动,另外过载等信号返回采用总线模块,即使这样,汇集到消控中心的线还是非常多的,本地消防部门没有意见就好,消防承包商有时候还会简化,但我一般不认可了,让他们自己弄去</DIV>
<P><BR><BR>哦,沈阳所答复了?</P>
<P>看来形式有些变化了,设备发展了。</P>
发表于 2008-1-23 23:32:24 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-1-23 20:18:09</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>线的多少有很大部分是取决于始端和终端的连接设备的,如果所连接的设备都是PLC了,那很多都可以走RS485了。<BR>
     
发表于 2008-1-24 12:13:58 | 显示全部楼层

回复:消防多线制联动线的电压等级和芯数问题

<P>以前讨论的在这里:<a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=566&amp;BoardID=14&amp;TB=1" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=566&amp;BoardID=14&amp;TB=1</A></P>
<P>许多人认为口头答复不能作数,看来以后所有的规范都要附个例图,中文的表达能力显然不适合用来写这么严谨的规范<BR>楼上,RS485对多线联动是不行的,多线的意思是一对一地控制,不采用总线编码传输</P>
     
发表于 2013-7-8 15:04:52 | 显示全部楼层
学习一下!