这个还真有点东西。民建最常见干扰源是变电所。
之前项目有贴邻变电所做弱电机房。
弱电系统就赶上残疾人 ...
特殊设备特殊对待,规范不是设计手册,不能因为某特定设备是强骚扰源或某一类智能化设备怕干扰就把要求扩大到大类上,这样在实操中根本没办法操作。
智能化机房规范是一个大类,按现在的标准,连弱电间和电井都算,这个不能挨,那个不能贴,建房子又不可能围着智能化系统转,结果一些设计院搞出来了靠双墙隔声、除震、防水、屏蔽电磁辐射的设计。
举几个典型的例子:
光纤布线信息接入机房或电信间,相关设备放在室外皮实得很,在民用建筑内就怕潮、怕震动、怕噪声、怕电磁干扰;
交换机放在室外没问题,放在卫生间隔壁就不行。
电力监控系统的计算机放在变电所内可以,但是放在变电所隔壁的房间内就可能被干扰。
|
|