账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2343|回复: 6

[规范条文] 关于民规EPS条文

[复制链接]
     
发表于 2025-3-10 14:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
6.2.2 EPS的选择和配电设计应符合下列规定:    4 EPS的蓄电池初装容量应按疏散照明时间的3倍配置,有自备柴油发电机组时EPS的蓄电池初装容量应按疏散照明时间的1倍配置。如果EPS是双电源供电,EPS只是个过渡,新装的EPS可以参考有自备柴油发电机组时EPS的蓄电池初装容量应按疏散照明时间的1倍配置。来选型?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2025-3-10 14:41:45 | 显示全部楼层
这一条我看没有什么用,要看你EPS供什么设备,供疏散照明,现在是自成一套,有自己的电源,有自己的时间要求,供其他的设备,参考19DX101-1第13-13页
     
 楼主| 发表于 2025-3-10 15:19:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-3-10 14:41
这一条我看没有什么用,要看你EPS供什么设备,供疏散照明,现在是自成一套,有自己的电源,有自己的时间要 ...

自成系统,供安全照明灯具单独供电,按19D702-7应急照明设计与安装 95页,双电源供电的EPS宜15分钟,但定型号,是否可以双电源供电参照这条文,新装最小是15分钟一倍,按30分钟选型
发表于 2025-3-10 15:34:07 | 显示全部楼层
hanson1987 发表于 2025-3-10 15:19
自成系统,供安全照明灯具单独供电,按19D702-7应急照明设计与安装 95页,双电源供电的EPS宜15分钟,但定 ...

可以
     
发表于 2025-3-10 15:54:44 | 显示全部楼层
hanson1987 发表于 2025-3-10 15:19
自成系统,供安全照明灯具单独供电,按19D702-7应急照明设计与安装 95页,双电源供电的EPS宜15分钟,但定 ...

15分钟一倍不还是15分钟吗?
     
 楼主| 发表于 2025-3-11 10:23:13 | 显示全部楼层
myface 发表于 2025-3-10 15:54
15分钟一倍不还是15分钟吗?

是哦,一倍就是15x1
     
发表于 2025-3-27 17:11:37 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则