账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1875|回复: 9

[规范条文] 丁、戊类仓库是否需要设置应急照明系统

[复制链接]
     
发表于 2025-3-31 21:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单层的丁、戊类仓库内部是否需要设置应急照明系统(应急照明灯、疏散指示灯)?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2025-4-1 09:17:51 | 显示全部楼层
我的做法是在安全出口设一个应急照明灯和一个安全出口指示灯,其他地方什么都不做
     
发表于 2025-4-1 09:55:17 | 显示全部楼层
闲画电气忙种地 发表于 2025-4-1 09:17
我的做法是在安全出口设一个应急照明灯和一个安全出口指示灯,其他地方什么都不做 ...

还要用A型灯具吧
发表于 2025-4-1 10:43:34 | 显示全部楼层
可以把丁、戊类仓库定义成火灾发展缓慢场所。  由于规范没有火灾发展缓慢场所的定义,但是根据GB50016-2014(2018版)8.2.2 条纹说明“一、二级耐火等级的单层、多层丁、戊类厂房(仓库)内,可燃物较少,即使着火,发展蔓延较慢,不易造成较大面积的火灾”  所以把他们定义成火灾发展缓慢场所没有问题。我前面就是有一个戊类厂房这样跟专家沟通的,专家同意了。

点评

这样比较好  发表于 2025-4-1 10:47
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2025-4-1 10:46:12 | 显示全部楼层
我们现在也是在出口的地方设置出口灯和门内外一盏疏散灯具
     
发表于 2025-4-2 09:51:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-1 10:46
我们现在也是在出口的地方设置出口灯和门内外一盏疏散灯具

楼主提问的是单层丁戊类仓库,并不在55037第10.1.8、10.1.9范围内,为什么要做?
发表于 2025-4-2 10:29:43 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2025-4-2 09:51
楼主提问的是单层丁戊类仓库,并不在55037第10.1.8、10.1.9范围内,为什么要做? ...

是的,单层丁戊类仓库不需要
     
发表于 2025-4-3 16:28:10 | 显示全部楼层
55037-2022第10.1.8、10.1.9条根本没有提单层丁、戊类仓库的事,干嘛要设置疏散照明和疏散指示?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-4-7 11:14:15 | 显示全部楼层
和树总做法一样,现在一般的这种开门就到室外的建筑,都这么做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则