[规范条文] 关于GB55038-2025的疑问

[复制链接]
     
发表于 2025-4-9 17:05:15 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-4-9 12:01
x01oct老师用心、严谨验算,赞👍
我家的热水壶是1升,400W(220V,50Hz)
提倡慢生活哈~

1升水,假设从15℃烧开到100℃,需要85大卡,1kW=860大卡,粗算就是1kW,6分钟烧开,400W的话,15分钟,算上散热,大概18~20分钟烧开。。。下次您测测时间,看看是不是大概这个数据
     
发表于 2025-4-9 17:27:00 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-9 17:05
1升水,假设从15℃烧开到100℃,需要85大卡,1kW=860大卡,粗算就是1kW,6分钟烧开,400W的话,15分钟, ...

谢谢x01oct老师!
补充两点:1kWh=860大卡;壶体的热容量没计入,实际耗时可能会略长。
下次我实测验证下。
     
发表于 2025-4-9 19:03:44 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-4-9 17:27
谢谢x01oct老师!
补充两点:1kWh=860大卡;壶体的热容量没计入,实际耗时可能会略长。
下次我实测验证下 ...

对,kWh
     
发表于 2025-4-10 10:03:40 | 显示全部楼层
卫生间里还有浴霸,也是耗电大户,2KW以上。所以按照标准至少要设置3路。

设漏保挺好,说明安全意识提高了,像以前只设置30ma在总开关上太难以排查故障了。
     
发表于 2025-4-11 11:59:25 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-4-2 12:37
这条规范很难落实。
1、即热式电热水器,功率动辄5kW以上,甚至高达7kW,  疯狂的电器设计。
储热式电热水器 ...

现在住宅建筑电气规范要求卫生间插座数量大于等于1个,我们又不是干装饰的,考虑那么多插座干什么,至于装修时会不会按规范设计,就是装修设计考虑的了
发表于 2025-4-12 12:04:05 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2025-4-7 10:59
壁挂空调插座回路要RCD这个通规还是新民规已经这个要求了??这个是哪条了 ? ...

GB55024-2022 4.6.5 额定电流不超过32A 的供一般人员使用的电源插座回路应装设剩余电流动作保护电器
     
发表于 2025-4-13 10:14:35 | 显示全部楼层
其实,住户内的PE线均联结在一起,某插座回路的用电设备即使人员不可能触及,若该回路不设剩余电流动作保护电器,当该插座回路的用电设备发生漏电故障时,住户内与PE线联结的所有用电设备的金属外壳均带危险电压。此时,设有剩余电流动作保护电器的配电回路均不会切断电源,无疑存在安全隐患。
     
发表于 2025-4-13 10:46:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-4-13 11:21 编辑
zhouke 发表于 2025-4-13 10:14
其实,住户内的PE线均联结在一起,某插座回路的用电设备即使人员不可能触及,若该回路不设剩余电流动作保护 ...

       非常正确。规范也早已有条文要求,对PE连通的不同切断时间要求条件下的故障防护,应按时间短的确定切断时间。
       只是无RCD回路不切断电源这个判断欠妥。TN系统碰壳即短路,过电流保护一定会切除的,只是切断时间可能不满足电击防护要求。
     
发表于 2025-4-13 10:53:00 | 显示全部楼层
下面截图是对82#的详细理论分析,同时可展示局部等电位联结的功效。

不同切断时间电击故障防护-同一回路.jpg
不同切断时间电击故障防护-同一配电箱不同回路.jpg
     
发表于 2025-4-13 13:18:10 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-4-13 10:46
非常正确。规范也早已有条文要求,对PE连通的不同切断时间要求条件下的故障防护,应按时间短的确定 ...

是不是存在这种情况,用电设备内部接线接近相线处绝缘损坏且接触电阻校大,或者用电设备内部接线接近中性线处绝缘损坏,此时故障电流较小,短路保护无法可靠动作。
     
发表于 2025-4-13 16:40:47 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-4-13 13:18
是不是存在这种情况,用电设备内部接线接近相线处绝缘损坏且接触电阻校大,或者用电设备内部接线接近中性 ...

这种情况实际中肯定会有,但电击危险性会大幅度降低。因为220V的电源电压,大部分被故障点较大的接触电阻分走,PE线上分得的电压(也即设备外壳电压)会变得很小。
     
发表于 2025-4-15 10:03:01 | 显示全部楼层
1.依据GB51348-2019条文7.5.5第1款,挂机空调回路也应该设置漏保。2.电热水器等设备单独回路绝对是有必要的,现在家用的电热水器很多都在3kW以上,再叠加卫生间其他电器,功率就太大了。
     
发表于 2025-4-15 15:22:40 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-4-2 12:38
借贴请教两个问题。
1、现卫生间设计预留智能马桶电源插座吗?
2、别墅卫生间是否考虑冲浪按摩等多功能浴缸 ...

我最近经手的一些项目来看,
1,精装房的一般都考虑智能马桶插座,清水出图则不考虑规范要求以外的插座。
2,同上条的逻辑,别墅很少有精装修的(成本太高),所以别墅基本都是清水卖,所以也都留给业主自理。
发表于 2025-4-18 16:53:00 | 显示全部楼层
分回路,带漏报。