[求助] 双拼电缆载流量是否有图集可查?

[复制链接]
     
发表于 2025-4-3 14:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问800A的空开,应该如何匹配电缆,是否存在三拼240?还是用双拼240即可,记得有图集里面有双拼电缆的载流量可查询,但是找不到是在电气常用数据手册,具体哪一页了


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-4-3 15:00:15 | 显示全部楼层
按照单根电流乘以二,再按照敷设条件乘以系数即可
     
发表于 2025-4-3 16:30:14 | 显示全部楼层
图集没有这方面的数据
     
发表于 2025-4-7 11:10:41 | 显示全部楼层
按系数算的话  系数太小了,算出来  都没法用了
     
发表于 2025-6-19 09:48:37 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习
     
发表于 2025-9-9 12:28:03 | 显示全部楼层
有三拼,但是单根240施工都不大好做,双拼乃至三拼压头更是困难。建议直接上母线槽。
     
发表于 2025-9-9 15:26:23 | 显示全部楼层
施工现场三拼双拼电缆,塞不进铜鼻子,哪些家伙胆子大啊,遇到困难就解决困难,用刀把电缆给削尖了,三根硬塞进铜鼻子里,安上了
     
发表于 2025-9-10 17:27:00 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2025-9-9 15:26
施工现场三拼双拼电缆,塞不进铜鼻子,哪些家伙胆子大啊,遇到困难就解决困难,用刀把电缆给削尖了,三根硬 ...

做个延长母排不就行了,端子要定制了
     
发表于 2025-9-17 09:32:39 | 显示全部楼层
3拼240是无法接进去的,最多双拼,只能直接搞母线接入或者转换成母线接入