账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 892|回复: 4

戊类车间 没做报警 无消防控制室,消防泵房的消防电话 及联动如何设置

[复制链接]
     
发表于 2025-4-4 23:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题 ;戊类车间没设消防控制室,但是有单独建的地下消防水泵房,内只有消火栓泵,现在图审提出泵房内需设置消防电话 及消防联动,大神们 现在疑问SHI 还用设置吗  需要的话如何设置

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

     
发表于 2025-4-8 14:30:36 | 显示全部楼层
沟通一下吧,消火栓和喷淋应该是可以独立工作的
     
发表于 2025-4-8 16:45:04 | 显示全部楼层
无报警系统,没有消防控制室,泵房不需要设置消防电话,审图是根据规范哪条提的意见呢?
     
发表于 2025-4-8 16:47:26 | 显示全部楼层
问问他依据何在
     
发表于 2025-4-9 10:34:49 | 显示全部楼层
现在还有审图提这个了啊,十年前碰到过,后来就没人用火规那条说这个了,先沟通吧,实在不行就画个电话,文字写上引到值班室。联动就直接顶回去吧,别说只有消火栓了,在加上湿式喷淋,也不用联动控制。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则