楼主: 轻云舟

[求助] 请教一个跨步电压的问题

[复制链接]
     
发表于 2025-4-6 20:57:42 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2025-4-6 20:33
很早以前研究过电厂设计,你想想,电厂升压站220,500KV,接地电阻都很小,小于1欧,按照你的算法,500/1, ...

      工程问题必须考虑数据量级。你这类比根本不成立。
      500kV电网,变压器短路阻抗都有可能达到几至几十欧姆,还有发电机、架空线等阻抗也是欧姆量级。也就是说,电网元件阻抗可能比接地电阻还大得多,与低压系统电网阻抗比接地电阻小二~三个数量级,以至于接大地故障电流计算时可完全忽略电网元件短路阻抗的情况,根本无法比拟。
     
发表于 2025-4-6 23:16:34 | 显示全部楼层
但220kV变电站的入地短路电流是KA级的!
     
发表于 2025-4-7 08:57:08 | 显示全部楼层
xpyyy 发表于 2025-4-6 23:16
但220kV变电站的入地短路电流是KA级的!

      220kV站接地故障电流典型值二十几kA,主要原因是电源电压高。所以其站内跨步电压很危险,必须有关于防护的设计计算。