账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1265|回复: 5

[问题探讨] 太阳能路灯工作接地、安全接地、防雷接地

[复制链接]
     
发表于 2025-4-29 20:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
     今天看见一个设计公司太阳能路灯(储控一体,不外接市电)的接地说明:本工程接地系统采用单灯接地。所有正常时不带电的电气设备和其他辅助设备、灯杆及灯具灯均需有效的接地,施工要求参见15D501-3~4《利用建筑物金属锑左防雷及接地装置安装》和《接地装置安装》,配电箱接地电阻不大于4都木,每杆路灯设重复接地,接地电阻不大于4欧,若不满足,增加人工接地体。

    1、  纯太阳能路灯应不存在工作接地和安全接地。
    2、灯杆防雷接地,工频接地电阻不大于10欧即可。
    3、非市电太阳能两用路灯无所谓有配电箱,也没有配电箱接地电阻的要求。
    4、针对纯太阳能路灯没重复接地这个概念。

    我上面观点对不对呢
     
发表于 2025-4-29 22:39:46 | 显示全部楼层
“正常时不带电的电气设备”???????
正常时不带电,疯了时才带电???

别去研究这个说明了。明明是3岁小孩涂的鸦,你非要把他破解成甲骨文写的一句什么话,是逗小孩玩呢,还是借小孩逗大家开心呢
     
发表于 2025-4-30 09:03:37 | 显示全部楼层
他的这个说明只是不太严谨而已,因为系统不接入市电,因此就不存在所谓重复接地,仅仅是防雷接地,其电阻不大于10Ω即可。
发表于 2025-4-30 09:10:55 | 显示全部楼层
现在纯太阳能路灯电压都是低电压,电气系统不接地都行,就是个防雷接地
     
发表于 2025-4-30 16:17:18 | 显示全部楼层
只能说现在新能源电气采用直流配电体系,对于接地,短路保护等和交流电还是有一定差异的,很多碰到直流就说安全电压,实际也需要考虑绝缘监测和防短路等安全防护措施。太阳能路灯就是一个典型例子,谁说直流就不会短路造成人身安全隐患呢,防雷接地,一样也不能少。
     
发表于 2025-5-6 10:30:29 | 显示全部楼层
太阳能路灯有电子电路,触发器,电池。接地电阻是不是应该按电子设备的接地,小于1欧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则