x01oct 发表于 2025-5-8 09:28
节能自动控制措施,又不是只能跟出入口开启联动才算。。。最简单的一个温度控制难道不算节能自动控制措施 ...
电热风幕的主要作用不是用来采暖,是用来阻止室外空气进入的。如果用温度去进行控制,那等于是把它当成采暖设备了,但是实际工程中,房间内的采暖还会设置一套专门的采暖装置。
就拿这个帖子里面的例子,那个5平米的房间是有会有其他采暖设施的,而且一般功率不到1kW就足够了,现在门口装了一个10kW的电热风幕,房间里面的采暖功率2.2kW/㎡,这个电热风幕不开就算了,要是启动了不得把人烤成人干,给它配什么传感器或自动控制逻辑都没用,最后都只能选择拔电源。
|
|