账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 996|回复: 11

[问题探讨] 中专宿舍,原有消火栓起泵按钮,现在可以设区域报警吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-5-9 17:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
中专宿舍,6层,原有消火栓起泵按钮,没有其他需要消防联动的设备,现在学校要求上火灾报警,这种情况下,可以设区域报警系统吗?还是上集中报警系统?
发表于 2025-5-12 08:36:50 | 显示全部楼层
哪里的答疑文件,忘了
区域报警和消防泵处理.png
     
 楼主| 发表于 2025-5-12 09:06:28 | 显示全部楼层
谢树总。问了建设方,这个宿舍是老房子,采用的是消火栓按钮起泵,不是压力开关和流量开关起泵。
发表于 2025-5-12 09:22:53 | 显示全部楼层
按钮启泵,本身就是不可靠的方式,看看水专业的是否调整,如果不调整,建议设置消防控制室,设置联动加手动方式
     
 楼主| 发表于 2025-5-12 09:25:06 | 显示全部楼层
还有,若采用区域报警,报警时还用切除宿舍楼的总电源不?宿舍楼采用的是220伏断电亮的双头灯。建设方应急照明部分不改造。感觉切除总电源,走廊断电,只靠双头灯照明照度太低。
发表于 2025-5-12 09:27:52 | 显示全部楼层
890214 发表于 2025-5-12 09:25
还有,若采用区域报警,报警时还用切除宿舍楼的总电源不?宿舍楼采用的是220伏断电亮的双头灯。建设方应急 ...

要切,只保留应急照明
     
发表于 2025-5-12 09:37:08 | 显示全部楼层
你这个应该是既有建筑改造消防吧,可以参照当地的技术要点。
     
 楼主| 发表于 2025-5-12 09:47:24 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2025-5-12 09:37
你这个应该是既有建筑改造消防吧,可以参照当地的技术要点。

这个只增加火灾报警,应该算内部装修吧。
     
发表于 2025-5-12 09:58:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 雷风zy 于 2025-5-12 10:00 编辑

江苏的解释,如果本身已经有消火栓系统(消防水泵)了,增加火灾报警,只能增加集中控制型的,区域型的是不行的
微信截图_20250512095451.png 微信截图_20250512095520.png
     
发表于 2025-5-12 09:59:21 | 显示全部楼层
你就加个 区域报警就行了  其他的都可以不用管,说明里写清楚,其他的内容都不改造
     
发表于 2025-5-13 08:59:46 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2025-5-12 09:59
你就加个 区域报警就行了  其他的都可以不用管,说明里写清楚,其他的内容都不改造 ...

赞同此意见
     
发表于 2025-5-13 10:49:09 | 显示全部楼层
本人拙见:新、改、扩建工程都应该参考最新的规范,不然就失去了改造的意义,也达不到改造的目的。既然要求改造,增加火灾报警系统,理应按照新规范要求进行相关改造。消防水泵的启动应该改为压力开关、高位水箱流量开关等自动和手动多种启泵方式;增加相关的感烟和感温探测器;也正因此需要联动消防水泵启动,因此该系统应该为集中控制系统。你可以做一份按照新规范要求的改造方案及建议提交给建设单位,由建设单位决定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则