账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 664|回复: 6

[求助] 有没有专门做接地(降阻)的?

[复制链接]
     
发表于 2025-5-14 09:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新疆地区的项目,高土壤电阻率,寻求降阻方案设计和报价。
     
发表于 2025-5-14 09:26:20 | 显示全部楼层
感觉没必要专门找一个人来干这个活,从理论上来说降阻无非就是增加接地极,换土,采用降阻块,你打听一下当地气象局,问问他们怎么做
     
发表于 2025-5-14 10:03:08 | 显示全部楼层
还是先要地勘看土壤,如果不想看就深挖下铜柱
     
发表于 2025-5-14 10:14:56 | 显示全部楼层
14D504有降租剂做法。结合产品的具体做法,可联系标准图集后面产品广告页的厂家。
     
 楼主| 发表于 2025-5-14 11:17:11 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-14 10:14
14D504有降租剂做法。结合产品的具体做法,可联系标准图集后面产品广告页的厂家。 ...

我手头的是合订本,后面没有厂家了。网上看到的,也没有后面降阻剂的厂家。
     
 楼主| 发表于 2025-5-14 11:18:55 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2025-5-14 10:03
还是先要地勘看土壤,如果不想看就深挖下铜柱

有地勘,虽然没有具体的土壤电阻率值,但已经知道半米以下都是砾砂(圆砾),15m以内未见地下水。
     
发表于 2025-5-15 09:47:31 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2025-5-14 11:17
我手头的是合订本,后面没有厂家了。网上看到的,也没有后面降阻剂的厂家。 ...

这玩意**dd上面大把多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则