发表于 2025-6-18 12:38:59
|
显示全部楼层
强制性的,主要是电能质量标准中,用户向电网注入的谐波电流限值要求。这个没法算(特定大容量电气装置除外),只能实测。除了部分工业用户,民用建筑好像还没见到电力公司要求整改的。
技术性的,谐波对用户自己产生了不良影响。这得请专业得公司来做方案。一般都是确定厂家后,由厂家负责。
扬汤止沸,不如釜底抽薪。国家标准应该对设备的谐波发射做出规定,用户尽可能选择发射水平低的产品,并做好谐波抑制措施(比如选Dyn11变压器就能抑制三次谐波),对于一般民用建筑来说,才是正道。见过的SVC补偿装置,故障率还是比较高的。 |
|