楼主: 890214

[问题探讨] 因为一个路灯

  [复制链接]
     
发表于 昨天 10:20 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-6-27 10:09
典型的流行的山寨做法。分支不设保护,四芯五芯电缆混用,铜铝混搭。虽说电缆被盗,补救也不能随意啊。 ...

虽然山寨,但如果铜铝连接采用合规过渡接头,施工规范的话那也没啥。电气系统本来就是一个容错性较大的系统,违规不必然导致事故。只怕施工质量、运行维护全方面不到位。一件事故的发生有太多太多的偶然因素促成,所有的不合规则都是催化剂。
     
发表于 昨天 13:16 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-6-27 09:03
按描述是电弧性短路,断路器未脱扣不一定是设计问题。
      查资料,这座桥1999年就竣工了,2007年 ...

按现在的路灯配电设计,啥短路断路器都动作不了,那个配电距离,短路电流很小的,但是断路器往往选的不小
     
发表于 昨天 13:19 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-6-27 09:41
初看了下,施工单位擅改设计,减少回路数,加大了低断规格。可恶!

我还见过5*16的电缆,接在400A的断路器上,甲方说用的好好的,没啥问题。。。。
     
发表于 昨天 16:59 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-6-27 10:20
虽然山寨,但如果铜铝连接采用合规过渡接头,施工规范的话那也没啥。电气系统本来就是一个容错性较大的系 ...

       这个山寨实在太有想象力,实在想不出为什么这样做。下午又仔细看了下电气部分,越发糊涂了。
       3只160低断(肯定是MCCB三相的了),每只引出的却都是单相回路,A、B、C各一。但每个单相回路的电缆又是四芯或者五芯的。
       难道是引出三相回路,但只是单相工作?
     
发表于 昨天 17:03 | 显示全部楼层
半小时内,B相电流从15A增大到160A,又继续增大到约230A,增大了十几倍。如果按原设计的32A低断,长延时脱扣器早就跳了,说不定瞬时脱扣器都先跳了。
     
发表于 昨天 17:07 | 显示全部楼层
与设计图纸不一致?
     
发表于 昨天 23:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-6-27 13:19
我还见过5*16的电缆,接在400A的断路器上,甲方说用的好好的,没啥问题。。。。 ...

接入设备容量不超标,线路没故障,当然用的好好的