账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] 因为一个路灯

  [复制链接]
     
发表于 2025-6-27 10:20:25 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-6-27 10:09
典型的流行的山寨做法。分支不设保护,四芯五芯电缆混用,铜铝混搭。虽说电缆被盗,补救也不能随意啊。 ...

虽然山寨,但如果铜铝连接采用合规过渡接头,施工规范的话那也没啥。电气系统本来就是一个容错性较大的系统,违规不必然导致事故。只怕施工质量、运行维护全方面不到位。一件事故的发生有太多太多的偶然因素促成,所有的不合规则都是催化剂。
     
发表于 2025-6-27 13:16:52 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-6-27 09:03
按描述是电弧性短路,断路器未脱扣不一定是设计问题。
      查资料,这座桥1999年就竣工了,2007年 ...

按现在的路灯配电设计,啥短路断路器都动作不了,那个配电距离,短路电流很小的,但是断路器往往选的不小
     
发表于 2025-6-27 13:19:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-6-27 09:41
初看了下,施工单位擅改设计,减少回路数,加大了低断规格。可恶!

我还见过5*16的电缆,接在400A的断路器上,甲方说用的好好的,没啥问题。。。。
     
发表于 2025-6-27 16:59:52 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-6-27 10:20
虽然山寨,但如果铜铝连接采用合规过渡接头,施工规范的话那也没啥。电气系统本来就是一个容错性较大的系 ...

       这个山寨实在太有想象力,实在想不出为什么这样做。下午又仔细看了下电气部分,越发糊涂了。
       3只160低断(肯定是MCCB三相的了),每只引出的却都是单相回路,A、B、C各一。但每个单相回路的电缆又是四芯或者五芯的。
       难道是引出三相回路,但只是单相工作?
     
发表于 2025-6-27 17:03:43 | 显示全部楼层
半小时内,B相电流从15A增大到160A,又继续增大到约230A,增大了十几倍。如果按原设计的32A低断,长延时脱扣器早就跳了,说不定瞬时脱扣器都先跳了。
     
发表于 2025-6-27 17:07:12 | 显示全部楼层
与设计图纸不一致?
     
发表于 2025-6-27 23:03:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-6-27 13:19
我还见过5*16的电缆,接在400A的断路器上,甲方说用的好好的,没啥问题。。。。 ...

接入设备容量不超标,线路没故障,当然用的好好的
     
发表于 2025-6-28 11:41:16 | 显示全部楼层
施工与设计图纸不一致,如何验收,验收时不需要设计人签字?
     
发表于 2025-6-29 22:24:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 菜鸟求学 于 2025-6-29 22:25 编辑
dqaq 发表于 2025-6-27 09:37
这个不用疑惑。事故调查报告详情应该由技术支撑的。

谢谢Dqaq老师分享!这份报告很全面,值得下载学习。

报告摘录如下:
“5.起火原因---经现场勘验、视频分析、检验鉴定、调查询问、 专家论证等,认定起火部位 位于主桥中跨南侧1#、2#吊杆之间 的系杆倒U型盖板内;起火原因为系杆盖板内的路灯电缆外护钢 管多处腐蚀穿孔、电缆绝缘层老化破损 产生放电,电缆短路,断路器未脱扣,电缆持续放电引燃盖板内可燃物所致。”

说下不同看法:
一、起火部位 不一定在1#、2#吊杆之间。 1#吊杆东侧,有明显过火痕迹,也可能是起火点,阴燃、无明火。
二、1#吊杆东侧有伸缩缝,钢套管会分两段安装。
温度变化、混凝土收缩与徐变、桥面在荷载作用发生弯曲、尤其是震动,都会使两钢管的管口轴线发生位移或角度,对电缆产生剪切或挤压,而使YJV绝缘层破损。
这应是调查的一个方向,报告中未提及;......
潮白河大桥 南侧5#  6# 灯杆.png
潮白河 大桥 起火 初始阶段.png
潮白河大桥 伸缩缝 及 取样电缆的位置.png
     
发表于 2025-6-29 22:58:55 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-6-27 16:59
这个山寨实在太有想象力,实在想不出为什么这样做。下午又仔细看了下电气部分,越发糊涂了。
     ...

柜内照片不清晰; 线路图上有2P 220VAC,也有2P 380VAC。
潮白河大桥照明JP柜.jpg
     
发表于 2025-6-29 23:06:12 | 显示全部楼层
报告摘录,另一个Bug(和本次事故无关)。

[11] 监测系统从景观照明二级配电箱专用断路器(规格为25安)取电,电缆为2×2.5护套线,线缆穿入电缆专 用穿线管沿桥墩向上敷设。
桥梁传感器均为4芯专用数据线,通过航空插头与采集仪链接,从采集仪出线后,穿入电缆专用穿线管,敷设至测点位置,每10分钟采集一次数据。

桥梁健康监测系统,也不健康啊


     
发表于 2025-6-30 08:08:12 | 显示全部楼层
从报告上看,典型的一个开关控制多个回路。
     
发表于 2025-6-30 16:39:10 | 显示全部楼层
装漏电保护器如何?
     
发表于 2025-7-1 14:44:31 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-6-27 10:09
典型的流行的山寨做法。分支不设保护,四芯五芯电缆混用,铜铝混搭。虽说电缆被盗,补救也不能随意啊。 ...

几年前,国内宣传推广数字化城市系统,物联网、智慧照明、LED绿色节能等,路灯系统普遍改造。
在图6中,没看到改造升级系统的影子。
请教老师:
1、图6中,这40盏灯的启停控制,会是通过投切变压器的10kV进线 来实现吗?
2、10kV进线开关 能 替代低压路灯开关吗?

     
发表于 2025-7-1 16:28:14 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-7-1 14:44
几年前,国内宣传推广数字化城市系统,物联网、智慧照明、LED绿色节能等,路灯系统普遍改造。在图6中,没 ...

有点晕,为何又这种想法?三只160低断不是好好的吗?
10kV开关投切的是变压器啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则