个人觉的可能是这两条:
1.《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第12.7.6条规定:
在局部区域(如潮湿场所)或特定场所(如集水坑),当自动切断供电的时间不能满足防电击要求时,应实施辅助等电位联结。(本条引自《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 5.1.3)。
2. 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 第5.2.5条要求:
当电气装置发生接地故障后间接接触的保护电器无法满足自动切断电源的要求时,应在局部范围内设置辅助等电位联结,确保可同时触及的导电部分之间的电阻满足安全要求。 |
|