2024年和2025年,更换变压器前后,都有过C相过负荷报警记录,说明故障与变压器本身关系不大。
可能的情况,是C相某一位置有不稳定的绝缘破坏(这一般出现在空气绝缘的地方),出现间歇性的单相短路。1.2万安培(3倍)的过载电流,实际上很可能是单相短路电流。但该电流量值尚未达到瞬时脱扣器动作值,持续时间又没能长到能使长延时脱扣器动作,所以一直未跳闸。
由于多次大电流灼烧和机械振动,使得C点处因接触不良的氧化加剧。最后一次跳闸,很可能是接触不良产生的持续发热使长延时脱扣器动作的。这个应该有记录,到底哪个脱扣器跳的闸。 |
|