电机起动时,直流分量是来抵消交流分量跳变量的。交流分量跳变量最大可能值为堵转电流幅值,所以如果不计直流分量衰减,电机起动全电流最大可能瞬时值为堵转电流有效值的2乘以根号2倍,即2.8倍。
试验测出了2.3倍的数据,如果配三和通用规说法是对的,哪反过来毛算一下,起动全电流最大瞬时值可达到堵转电流有效值的2.3x根号2=3.3倍,已大幅度超过理论值边界。
上面之所以说是毛算,是因为实际的首半波总有效值,是直流分量与堵转电流有效值平方和再开方,按理说不该直接乘以根号2,但大致不差。 |
|